无意间在网上看到有免费使用福禄克新品的活动,抱着试试看的心理就报了个名,没想到竟然有幸被选中,可是要上传身份证,纠结了好久,工控网的客服后来给打了个电话,最终下定决心试用了一下,顺丰隔天就到了,好兴奋,无奈只有五个工作日的时间,最近又比较忙,手头也没啥顺手的测量设备,就说说自己用的感受吧!(请自觉忽略凌乱的桌面)
开箱全家福
测测家里的电视,真的不漏电
用我没校准的15B对照一下369的精度吧!虽然不能作为计量的依据,条件有限,多少说明点事吧!
我一向感觉钳形表的精度不如万用表,毕竟万用表是将电流直接引入电路板内部,干扰什么的会少
很多,钳形表毕竟是间接测量,再加上工业现场复杂的电磁环境,干扰是难免的,就像无线网络比不上
网线一样,这是我一贯的看法,不过从结果看15B的读数和369基本能相互佐证,还是值得欣慰的,
尤其是小电流能这么精准,实在出乎我的意料,福禄克卖这么贵是有道理的
测量两台配电柜散热用的轴流风机用10A档
用MA档测量两台轴流风机,悬殊有点大,不过我的表一直没校准过,自我感觉在可接受范围内
垫在木板上测一下漏电流
木板上继续加个钳形表的包装盒,漏电流进一步减小,至少说明钳形表的灵敏度还是挺高的
直接在桌面上测试漏电流,还好不是特别大,垫个木板还是有作用的
再用电水壶测试一下
毕竟电水壶在我理解上应该算纯阻性负载了
在忽略电压波动刷新率等的情况下,钳形表和万用表的读数基本上可以相互佐证,真心的不错
随便找了台设备测一下漏电流,还是蛮大的,不过漏电流一直在波动
这是打开滤波器的效果,也是在波动
估计漏电的根源在伺服这吧!
说说具体感受吧,这么贵的钳形表还真是第一次用,做工不是一般的好,手感很给力,钳口开合的声音清脆,就是价格不是个人能消费的起的,单位有一个对工作还是很有帮助的,至少用福禄克的表不担心表坏了,
而且就我测试的情况看钳形表的精度相当给力,我的15B虽然一直没校准过,但至少用着还是不错的,两个表的读数基本上能相互佐证,也说明福禄克的表可靠性还是很高的,这款表是专门为测试漏电流设计的,精度毋庸置疑
简单归纳一下
优点
手感好 做工好 用料足 精度高 自动量程 读数稳定快刷新快 屏幕背光柔和
缺点
价格高
量程小(应该是专门为漏电流设计的,这么精密的表要是能设计大量程的就更给力了,也许这个福禄克工程师在权衡精度的情况下设计的,也许是出于商业目的,不过60A的量程对于一般工厂的绝大多数测量也许够了,但是稍微大一点的设备就没法用了,还要再配一块钳形表)
功能单一(不能测试直流电流,电压,电阻)
还有就是福禄克的钳形表为什么不能像万用表一样设计个保护套,总担心这么贵的表一不小心摔地上
最后我想说五天的试用这么快就过去了,我还是特别特别想拥有它的,天亮了就让它一路顺丰