天车上的数据需要传送到地面的300PLC里, 这里提供一种方案
1、天车上;1个200smart PLC,1个路由器
2、地面;1个300PLC(300PLC可以是PN的或者带以太网模块的,也可以是组态的DP总
线),1个路由器,1个大连德嘉Profibus-IO型PLC
具体配置方法;
首先把两个路由器桥接,形成一个局域网,把三个PLC接到各自的路由器上(300如果无
以太网,则需要把大连德嘉Profibus-OI型PLC,接到300的DP总线上)
1、对于300有PN口或者以太网模块的情况,200smart PLC从设备上取数据,然
后profibus-IO型PLC通过自带的PLC通讯通道把200smart上的数据取过来,送到300的DB块
中,操作方式如下
无需编程,填表即可!在IE浏览器中输入192.168.1.222即可进入后台设置页面,
选择PLC通讯功能,其中提供了6个通道,每个通道可以选择取数据或者送数据,每个通
达最大200字节
1、对于300走DP总线的情况,需要把Profibus-IO型PLC作为EM277使用
首先用EM277的GSD文件组态到300的DP总线上,然后在IE浏览器输入192.168.1.222进入
后台设置页面,选择Profibus,然后选择EM277方式即可
楼主最近还看过