我在一条流水线两地控制柜里面安装多台变频器,在我检修确认一台变频器烧坏,用一台VF-7变频代换一台台达变频器,在调试变频器出现外控调速电位器(4.7K)调归零时,变频器显示器上面还有0.5的频率,电动机寸步在转动,以为电位器有问题,代换一个新电位器还是一样,用万用表测试变频器外接10V直流电输入+-对地控制端无直流电压,我怀疑是有交流干扰电压,或外接直流稳压10v电压对VF-7变频器要求严格,但其他20多台国产变频器同时都是公用这个10V稳压器没有问题,我用一个105薄膜电容(1uf)在直流输入+对地并接电容解决这个问题。