我处一箱式升压变压器,电压表监测Ubc,Uca电压正常,但Uab为0V,能否只通过监测到的线电压准确判定哪一相为故障相?
楼主最近还看过
现场检查发现为B相熔断器触点熔焊所致,但就是 不明白什么原理 。