对于55kW及以下三相交流异步电动机,如何进行接线与测试 点击:351 | 回复:0



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2017-08-24 08:37:23
楼主

1)用万用表和电桥两种方法检查电动机绕组的通断情况。对于单线绕制的定子而言,当其电阻值无穷大或接近于该值时,表明该绕组断路。若定子绕组由多路并绕而成,则应用电桥分别测量各绕组的直流电阻,各相绕组电阻偏差与其平均值之比不得大于5%。断相绕组的电阻明显大于其他相绕组的电阻值。

    (2)用兆欧表检查电动机各绕组之间及绕组对机壳的绝缘电阻。对于500V以下的电动机,其绝缘电阻应大于1MΩ。

    (3)按电动机铭牌规定接线。注意区分是星形(Y)还是三角形(△)接线。

    (4)对于绕线式转子电动机,还要检查滑环上的电刷接触是否紧密良好,转子绕组绝缘是否良好。

    (5)检查电动机的接地是否牢固可靠。

    (6)耐压试验。按有关规定进行电动机的耐压试验。

    (7)空载通电试验。经上述检查合格后,可空载运行30分钟。仔细观察电动机的声音是否正常,有无振动。测试空载电流的大小及转速,检查电动机的温升等情况。如果空载电流过大,则可能是由于定子、转子之间的气隙超过允许值或装配质量差所致。若空载电流过小,则可能是由绕组连接有误或绕组匝数过多造成的。