控制电路的电源一般是由控制变压器TC二次侧提供的,因此查线也要从控制变压器TC的二次绕组开始进行。
(1)测绘控制变压器TC二次侧0~6V和0~24V绕组回路。6V电源经熔断器FU3(12线号)直接接到信号灯HL上。24V电源经熔断器FU4接到开关SA2(13线号)上,再由SA2(14线号)接到照明灯EL上。经整理后可绘出如图10-4 (a)、(b)所示的CA6140型卧式车床信号灯和照明灯的控制电路草图。
(2)测绘控制变压器TC二次侧0~110V绕组回路,该回路是整个机床控制电路的核心,测绘时以控制接触器为中心。
(3)依次绘制KM1、KM2、KM3接触器的控制回路图,如图10-5所示。
图10-4 测绘信号灯、照明灯控制电路草图
图10-5 测绘接触器控制电路草图