双金属温度计插入深度有什么标准? 点击:503 | 回复:0



华峰仪表电缆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2017年5月31日
发表于:2017-07-22 14:39:04
楼主

 关于双金属温度计插入深度的的问题,一直想找个合适的机会跟大家聊一聊,今天就借这个机会,阐述一些平时的工作心得。

 双金属温度计广泛应用于现代工业生产生活,一般是用来测量管道中液体的温度,但关于双金属温度计插入深度问题,还是给一些使用者带去了不小的困扰。热套式双金属温度计插入深度是多少?安装在什么位置?究竟怎样才是规范的安装操作流程?今天我们来简要的说明一下。

  因为温度计本身有散热与传热损失,因此测量有时会出现误差。为了减少这种因产品本身的结构设计所带来的,不可避免的误差,就应该保证插入深度要到位。在测量不同的管道以及不同的液体性质时,其要求也不尽相同。对于测量管道中心流体温度的情况,通常都要求测量端插入到管道中心处;此时,其本身应该是垂直或倾斜安装的。打个比方,如果被测流体的管道φ300mm,那么l=150mm。

  再有一个就是对于高速流体与高温高压的温度测量,主要的是蒸汽温度。一般可采用热套式或者保护管浅插式,其原因是为了减少安装保护套管在管道中对流体所产生的阻力,和预防在流体作用下保护套管发生断裂现象。一般浅插式的保护套管,其在主蒸汽管道的插深应不低于75mm;热套式的标准插深则不低于100mm。

最后还有一点值得我们大家注意的是,当测量原件的插深已经大于1M时,要尽可能垂直安装,如果现场环境或安装条件实在不允许垂直安装,则应加装支撑架和外保护套管。 

  总而言之,热套式双金属温度计作为一种被用户认可,并广泛应用的一种测温仪表,在其本身质量合格的情况下,规范的安装操作也必不可少,想要测量结果尽量精确,误差能降到最低,就一定要把握好双金属温度计插入深度问题。

1分不嫌少!