断路器在发现下列现象时,应立即停止运行:

  1)严重漏油造成油面低下看不到油面时;

  2)断路器支持绝缘子决裂或套管炸裂;

  3)断路器内发生放电声响;

  4)断路器连接点处过热变色;

  5)断路器瓷绝缘表面严重放电;

  6)故障掉闸后,断路器严重喷油冒烟。

  在停止运行前,应根据断路器所带负荷的重要程度和异常现象的严重程度,尽量采取措施进行负荷倒出。