关于无塔供水
无塔供水设置装备部署,顾名思义实在便是用无负压气压罐代替了传统的水塔大概蓄池塘,也叫做变频无负压供水设置装备部署。传统的供水方法离不开蓄池塘,蓄池塘中的水一样通常自来水管供应,如许有压力的水进入池塘后酿成零,造成大量的能源白白浪费。它可以代替蓄池塘,能充实利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,制止了能源的二次浪费和二次污染,大幅度节省了基建投资并收缩了施工工期。无塔供水设置装备部署由智能型变频控制柜,稳流罐,水泵机组,仪表,阀门及管路,基座等构成,实用于统统必要增高水压,恒定流量的给水体系。无塔供水实在便是一个变频恒压供水体系
变频恒压供水控制体系通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调治器运算后,调治输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一样通常可作为管网压力极限信号)可适时关照PLC举行变频泵逻辑切换。为防备水锤征象的孕育发生,泵的启停将联动其出口阀门。
无塔供水长处
不需制作水塔,投资小、占地少,接纳水气主动调治、主动运转、节能与自来水主动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看守。比制作水塔节省投资70%,比建在高位水箱节省投资60%,大大节省土建投资,遍及用于企奇迹单元、住宅区及屯子的生产、生存、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房。
与传统的水塔、高位水箱、气压罐等供水方法比力,变频恒压供水岂论是投资、运行的经济性、照旧体系的稳固性、可靠性、主动化水平等方面都具有上风:
(1)高效节能。与传统供水方法相比变频恒压供水能节能30%-60%。
(2)占地面积小,投入少,服从高。
(3)设置装备部署机动,主动化水平高,功效齐备,机动可靠。
(4)运行公道,由于一天内的均匀转速降落,轴上的均匀扭矩和磨损淘汰,水泵的寿命将大为进步。
(5)由于能对水泵实现软停和软起,并可消除水锤效应(水锤效应:直接起动和停机时,液体动能的急剧变大,导致对管网的极大打击,有很大破坏力)。
变频恒压供水体系以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制变频器的输出频率从而主动调治水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调治 (PID),使供水体系主动恒稳于设定的压力值:即用水量增永劫,频率升高,水泵转速加速,供水量相应增大;用水量淘汰时,频率低落,水泵转速减慢,供水量亦相应减小,如许就包管了供水服从用户对水压和水量的要求,同时到达了进步供水品格和供水服从的目标,“用几多水,供几多水”;接纳该设置装备部署不需制作高位水箱,水塔,水质无二次污染,是一种抱负确当代化修建供水设置装备部署。
变频恒压供水孕育发生的配景
我国恒久以来在市政供水、高层修建供水、产业生产循环供水等方面技能不停比力落伍,产业主动化水平低。重要表现生孕育发生存中的用水量常随时间而变革,季候、昼夜相差很大。在用水岑岭期,水的供应量每每低于需求量,出现水压低落供不该求的征象;而在用水低峰期,水的供应量每每高于需求量,出现水压升高供过于求的环境,此时会造成能量的浪费,同时另有大概造成水管爆裂和用水设置装备部署的破坏。传统调治供水压力的方法,多接纳频仍启/停电机控制和水塔二次供水调治的方法,前者孕育发生大量能耗的,并且对电网中其他负荷造成影响,设置装备部署不停启停会影响设置装备部署寿命;后者则必要大量的占地与投资。且由于是二次供水,不克不及包管供水质的宁静与可靠性。而变频调速式的运行非常稳固可靠,没有频仍的启动征象,启动方法为软启动,设置装备部署运行非常安稳,制止了电气、机器打击,也没有水塔供水所带来的二次污染的伤害。由此可见,变频调速恒压供水体系具有供水宁静、节省能源、节省钢材、节省占地、节省投资、调治本领大、运行稳固可靠的上风,具有辽阔的应用远景和明显的经济效益与社会效益。
变频恒压供水机组概述
变频恒压供水机组是一种对水泵机组举行转速调治从而实现恒压变量供水的智能型机电一体扮装置,该设置装备部署由压力传感器(或远传压力表、电接点压力表)、变频器、可编程控制器、控制回路、水泵、气压罐及其他附件构成,可通过控制水泵的转速实现恒压变量供水,具有压力安稳、节能明显等长处。
变频恒压供水机组可以凭据用户的要求选择多种附加功效。
变频恒压供水机组的特点
●接纳变频恒压可编程控制,可满意用户多种需求
●无级变速运行,节能结果明显
●可连结给水体系压力恒定,事情压力按需设定
●接纳变频器启动和停泵,无启动电流,延伸水泵寿命
●实现无人值守,PLC控制智能化运行
●有用防备水锤,延伸管路管件寿命
●布局紧凑,占地少,投资小,施工期短,不需水塔或高位水箱
●供水可靠性高,对过流、过欠压、水位过低及变频器妨碍可自行果断处置处罚,具有完备的电气宁静掩护及电机妨碍超过功效
变频恒压供水机组应用范畴
●高层修建、城镇住民小区、企奇迹等生存用水
●种种范例的产业用水
●种种水厂、污水处置处罚厂、农业排灌站等供水体系
●空调冷热水循环体系
●汽锅恒压补水体系
●各种旧有供水体系的改革
变频恒压供水机组原理
●变频恒压供水机组的原理来自于水泵比例律,而水泵比例律是由水泵的相似律推导而来的
图中表现全速运转n1与变速转速n2时,水泵的性能曲线。假设我们将Qb与Hb作为水泵额定参数,在体系需水量为Qa时,从上图n2曲线我们可以看出,转速降落为n2时,依然可以包管体系压力Hb,但从功率曲线可以看出此时与n1转速时的功率差ΔP=Pa-P,即节省的电能,ΔH可看作是节省的无用扬程,由此可知,利用变频控制可实现稳压和省电的功效。
变频恒压供水事情模式简介
●变频恒压供水通常有两种事情模式:
1.变频泵牢固事情模式:
投入:当用水量小于一台泵在工频恒压条件下的流量,由一台变频泵调速恒压供水;当用水量增大时,变频泵的转速上升,当变频泵转速上升到工频转速,而用水量进一步增大,由变频供水控制器主动启动一台工频泵投入,该工频泵提供的流量是恒定的(工频转速恒压下的流量),别的各并联工频泵按雷同的原理投入。
退出:当用水量降落,变频调速泵的转速降落,当频率降落 到零流量的时间,变频供水控制器发出一个指令,主动封闭一台工频泵使之凌驾并联供水。为了淘汰工频泵主动投入或凌驾时的打击(水力的或电流的打击)。在投入时,变频泵的转速 主动降落,然后逐步上升以满意恒压供水的要求。
2.变频循环软启动事情模式
投入:在这种供水模式中,当供水流量小于变频泵在恒压工频下的流量时,由变频泵主动调速供水,当用水流量增大,变频泵的转速升高,当变频泵的转速升高到工频转速,由变频供水控制器控制把该台水泵切换到由工频电网直接 供电(欠亨过变频器供电)变频器则别的启动一台并联泵投入事情。随着用水流量继承增大,别的各并联泵均按上述雷同的方法软启动投入。
退出:当用水流量减小,各并联工频泵顺序序关泵退出,并且泵退出的次序按先投入先关泵退出的原则由变频控制器单板盘算机控制。
●两种事情模式的比力
-在变频泵牢固方法中,各并联水泵是按工频方法主动投入或退出的。当用水流量变革,变频泵始终处于运行状态,变频泵运行时间最长。为了平衡各水泵的运行时间,对付变频泵牢固运行方法,可以计划成变频泵定时轮换运行方法。变频泵定时轮换,即任何一台并联泵都有大概成为变频泵。
-按变频器事情原理,在运行中的变频器不容许在其输出端举行切换;不然在切换历程中会使变频器中的某些电子器件受到大电流打击而低落其寿命。在变频泵主动轮换历程中,要在变频器的输出端举行切换;为了掩护变频器,在举行主动切换之前应使变频器制止运行。在变频器制止运行的条件下, 在其输出端举行切换。在切换好后再重新启动变频器规复正常运行。因此,主动轮换控制的电路比力庞大,会增长变频控制柜的造价并低落其利用可靠性。
-当变频恒压变量供水体系具有变频泵主动轮换功效,其长处是各并联泵可定时轮换到变频运行,使各并联泵的磨损平衡 。但是,在任一台泵变频运行时,万一水泵妨碍有大概使变频器掩护跳闸而制止事情。各并联水泵是由变频器控制运行的;当变频器跳闸,一定使全部并联水泵停机而停止供水。
智慧水务www.zgzhsw.net智慧水务系统