开关柜状态指示仪 NCK系列
NCK-X
一、产品概述
NCK-X 系列高压开关柜状态显示仪是根据当前中压系统开关柜技术发展而设计开发的一种新型的模块化、状态显示装置。
该系列产品集回路模拟指示、带电指示及闭锁功能、温湿度测量、自动加热除湿控制、自动排风降温控制、断路器分合闸状态指示、储能、接地开关指示、手车位置指示等功能。
该系列产品以一体化布局配套装备于开关柜,将简化开关柜的面板结构设计,美化开关柜的面板布局,完善开关状态的指示功能和安全性能。
二、产品特点
NCK-X 系列高压开关柜状态显示仪机壳特别采用抗干扰能力强、具有防静电、阻燃功能的特殊材料制成,且装置内各芯片间均采用标准 I2C 总线结构。由于采用了高性能的工业微处理器,配合现代传感技术及测量技术,系统的各种在线测量参数的测试精度及数据传输速度和整机抗干扰能力比普通开关状态显示仪有了明显提高。装置结构简单、极大地方便了用户的安装、配线和调试。
三、技术参数
1 使用环境
环境温度:-10℃~+55℃(正常工作),
-30℃~+70℃(极限);
-10℃~+55℃(存储)
环境湿度:≤95%
大气压力:80~110KPa
海拔高度:≤2500 米
2 工作电源
电 源:AC/DC 220V、DC110V;
功 耗:≤10W
电源跌落:200ms
隔离耐压:3KV
3 绝缘性能
抗电强度:外壳与端子之间大于 AC2000V
绝缘性能:外壳与端子之间大于 100ΜΩ
抗 干 扰:符合 GB/T17626.8-1998 标准
抗 震 性:10~55~10Hz 2g 1min
4 环境温度、湿度测量
温度测量范围:0℃~+80℃
湿度测量范围:0~99.9%RH
控制精度:温度±2℃
湿度±3%RH
触点功率:AC220V/5A(每路)
NCK-K
一、产品概述
GCK-K 简易型开关柜智能操显装置是根据当前高压系统开关柜技术发展而设计开发的一种新型的模块化、智能型的操作测量显示控制装置。产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态;带有高压带电指示(可扩展验电核相功能)、带电闭锁控制器、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、RS485 通信接口等功能,简化了开关柜面板设计,美化了部局,完善了开关状态指示功能和安全性能。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。
二、结构特点
开关柜智能操显装置机壳特别采用抗干扰能力强、具有防静电、阻燃功能的特殊材料制成,且装置内各芯片间均采用标准 I2C 总线结构。电 源:AC/DC 220V、DC110V;40~70Hz
功 耗:≤10W
电源跌落:200ms
隔离耐压:3KV
3.3 绝缘性能
抗电强度:外壳与端子之间大于 AC2000V
绝缘性能:外壳与端子之间大于 100ΜΩ
抗 干 扰:符合 GB/T17626.8-1998 标准
抗 震 性:10~55~10Hz 2g 1min
3.4 环境温度、湿度测量
温度测量范围:0℃~+70℃
湿度测量范围:0~99.9%RH
控制精度:温度±1℃
湿度±5%RH
触点容量:AC220V/5A(每路)
手动加热:按下手动加热开关可强制加热
3.5 数据保存时间:
响应时间:≤4s
保存时间:≥10 年
NCK-Y
一、产品概述
CGK 系列开关柜智能操显装置是根据当前高压系统开关柜技术发展而设计开发的一种新型的模块化、智能型的操作测量显示控制装置。产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态;高压带电指示(可扩展验电核相功能)、带电闭锁控制器、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、RS485 通信接口、还可选配主回路电力参数测量、柜内高压电气接点在线测温等多种功能,简化了开关柜面板设计,美化了部局,完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。
二、结构特点
CGK-Y 系列开关柜智能操显装置机壳特别采用抗干扰能力强、具有防静电、阻燃功能的特殊材料制成,且装置内各芯片间均采用标准 I2C 总线结构。3.6 红外人体感应时间
感应时间:≤3s
语音提示时间:0~29s
3.7 开关量输入端子和 LED 数码管显示关联关系动态配置。
3.8 通讯方式:RS485(选配)
通讯协议:Modbus
通讯波特率:1200、2400、4800、9600
NCK-Y-XW
一、产品概述
GCK-Y-XW 系列开关柜智能操显装置是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化开关模拟综合动态指示装置,主要应用于电压等级为 0.1~40.5KV 的各种户内开关柜。产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态;带有负荷侧高压带电指示(可扩展母线侧带电显示或验电核相功能)、带电闭锁控制器、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、柜内电气接点在线测温、 RS485 通信接口、 4~20MA 变送口等多种功能,简化了开关柜面板设计,美化了部局,完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。
二、技术特点
1、主要器件均为工业级器件;
2、系统采用 MICROCHIP 的高档 PIC 单片机;
3、高压电气接点处的温度通过 2.4G 无线的方式传递,具有隔离切底、安全可靠、抗干扰能力强等特点。
4、开关量输入和通讯接口均采用光偶+电源隔离,输出采用 12V 继电器隔离;
5、软件上采用了冗余、容错、数字滤波等技术,从而保证了产品的高可靠性,能在强干扰和恶劣环境下长期稳定工作。
三、结构特点
GCK 系列开关柜智能操显装置机壳特别采用抗干扰能力强、具有防静电、阻燃功能的特殊材料制成,且装置内各芯片间均采用标准 I2C 总线结构。由于采用了高性能的工业微处理器,配合现代传感技术及测量技术,系统的种在线测量参数的测试精度及数据传输速度和整机抗干扰能力比普通开关状态显示仪有了明显提高。装置结构简单、极大地方便了用户的安装、配线和调试。
四、技术参数
4.1 使用环境
环境温度:-20℃ ~+65℃(正常工作),
-30℃ ~+70℃(极限);
-10℃ ~+55℃(存储)
环境湿度:≤95%
大气压力:80~110KPa
海拔高度:≤2500 米
4.2 工作电源
电 源:AC/ DC 220V、DC110V;40~70Hz
功 耗:≤10W
电源跌落:200ms
隔离耐压:3KV
4.3 绝缘性能
抗电强度:外壳与端子之间大于 AC2000V
绝缘性能:外壳与端子之间大于 100ΜΩ
抗 干 扰:符合 GB/T17626.8-1998 标准
抗 震 性:10~55~10Hz 2g 1min
4.4 环境温度、湿度测量
温度测量范围:0℃~+70℃
湿度测量范围:0~99.9%RH。
控制精度:温度±1℃ 湿度±5%RH
触点功率:AC220V/5A(每路)
4.5 电气接点在线测温
温度测量范围:0℃∽+125℃
测温精度:±2℃
测温数量:GCK-Y-XW,X 为测温回路数为 3,6,9 路。
4.6 通讯方式
通讯接口:RS485;
通讯协议:Modbus;
通讯波特率:1200、2400、4800、9600
4.7 变送输出:一路 4∽20mA 变送口
4.8 数据格式
8 个数据位 1 个停止位 无校验
楼主最近还看过