能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电源用于电厂通信 点击:120 | 回复:0



NENGBAO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2016年12月28日
发表于:2017-06-01 15:09:57
楼主

一、概述

ATSDC 系列直流双电源快速切换装置为能保电气在多年从事多电源可靠供电系统研究过程中,针对电厂、电力、通信等多种直流控制系统供电需求提炼而成,也称为直流双电源无扰切换系统,是依据使用场合可以分为 ATSDC-Z 型、ATSDC-R 型和 ATSDC-M 型,主要用于规模电厂、枢纽变电站、换流站等双直流系统完全隔离的场合以及直流单母线分段场合,具有零延时切换母线绝缘自动检测等特性。

二、各种型号产品原理示意图如下:

三、ATSDC 系列产品6大优势

数字化动态DC/DC隔离跟踪技术,确保0毫秒切换。

万次切换寿命,自动记录切换时间、切换前后信息且10年不丢失。

超强过载能力设计,瞬间过载能力强,长期满载工作可靠性高,且待机微功耗。

母线绝缘在线监测,实时监测母线绝缘情况,并在绝缘异常时测试母线对地绝缘值并记录。

运行模式灵活,可以工作在单机模式或多机模式,多机模式自动均流。

标准 2U 机架式安装,前后接线随心所欲,模块话组合增容,升级更换灵活。

四、ATSDC 系列产品选型



五、ATSDC 系列技术参数表

绝缘性能

绝缘电阻:500VDC, 大于 100M

绝缘耐压:2KVAC, 1min

介质强度:1.5KVAC,1min

冲击电压:5KV,1.2/50us

电磁兼容(参考 GB/T 14598 相应项目)

静电放电:4

快速瞬变脉冲群:4

阻尼振荡波:3

辐射电磁场:3

1.2/50-8/20us 浪涌:3

工频磁场:4

机械性能

动:参考标准 GB/T 11287-2000 严酷登记的振动,试验后结构物损伤。

碰撞冲击:参考标准 GB/T 14537-1993 I 级碰撞试验

工作环境

工作温度:-25℃ ~+60℃保证正常工作

存储温度:-40℃ ~+80℃

相对湿度:5%95%内部不凝露、不结冰

大气压力:80 kpa110kpa

结构尺寸

安装方式:机架式(安装可以参阅本文 ATSDC 系列产品安装)

产品尺寸:438mm*88mm*300mm(**)

主要技术指标

额定输入电压:DC220V,DC110V,DC48V(±10%)

失压切换阈值:75%85% 额定电压(可在 70%90%整定)

最快切换时间:400ns

切换电流:100A(超过 100A 需要定制)

信号输出:6 路(可现场编程通过专用的编程模块或笔记本)

系统功耗:30W


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师