 无负压供水设置装备部署代替了蓄池塘的和屋顶水箱,能充实利用自来水管网的压力直接或间接供水,制止了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节省了基建投资并收缩了施工工期。无负压供水设置装备部署由智能型变频控制柜、稳流罐、水泵机组、仪表、阀门及管路、基座等构成,实用于统统必要增高水压、恒定流量的给水体系。
  无负压供水设置装备部署的安置细致事变
  1、安置前应细致查抄泵体流产内有无硬质物,以免运行时破坏叶轮和泵体。
  2、安置时管路理量不容许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
  3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能孕育发生影响。
  4、在泵的进、出口管路上安置调治阀,在泵出口相近安置压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常利用。
  5、排挤管路如装逆止阀应装在闸阀的表面。
  6、泵的安置方法分为硬性联接安置和柔性联接安置。
  无负压供水设置装备部署的安置条件
  1、无负压供水设置装备部署运送介质:冷热干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
  2、液体温度:常温型-15oC至+70oC热水型+70oC至+120oC
  3、四周环境:无水点、蒸汽,无漂泊性灰尘及金属微粒场合。无日光照射,高温及严峻落尘场合。无腐化、易燃性气体及液体场合。
  4、无震惊、调养查抄容易之场合。
  5、环境温度:最高+45oC且透风精良。
  无负压供水设置装备部署利用与操纵
  1、设置装备部署利用前应盘动水泵转子,应无摩擦,卡滞征象。
  2、500V低压摇表检测电机绝缘,应为0.5M以上。
  3、控制仪表及线路无破坏。
  4、全开水泵入口阀,封闭出水口阀,逐一打开泵的排气阀、待液体满盈泵腔后封闭气阀。
  5、将转换开关置于手动位置,空载点动水泵,其运转偏向应与尺度箭头同等。
  6、手动逐台启停水泵,查抄水泵运转无非常征象。
  无负压供水设置装备部署维护与调养
  1、设置装备部署在投入运行前应对体系举行清算,吹扫,以免杂质进入泵体造成设置装备部署破坏。
  2、水泵不该在出口阀门全闭的环境下恒久运转,也不该该在性能曲线中驼峰处运行,更不克不及空运转,当轴封接纳盘根密封时容许有10~20滴/min的走漏。
  3、运行时轴承温度不得高于75摄氏度。
  4、水泵在每运行500小时时应对轴承举行一次加油。
  5、设置装备部署恒久停运应接纳必要步伐,防备设置装备部署玷污和锈蚀,冬季停运应接纳防冻,保暖步伐。
  6、运行设置装备部署应视水质环境实验前期排污。