方彩
各位大侠好
最近一台机发生一个这样的问题
三菱PLCQ03U通过RS232线接上触摸屏和MIN USB线连接电脑后
这两根线发热产生过流保护
附件是连接的线路图
楼主最近还看过
金三联胡工
我也遇过这样的情况 把我的电脑USB端口给烧坏了。原因是PLC 的COM接的是24V
PLC的COM口24V从哪里来的?PLC上面的Q61电源不只有5V的电压么?我的触摸屏烧挂了,你是怎么解决的?
回复内容:
对: 金三联胡工 我也遇过这样的情况 把我的电脑USB端口给烧坏了。原因... 内容的回复!
tings--王者之师
发热很大,基本上是短路了。仔细看下说明书和接线。仅供参考
查出来了,就是PLC的通讯口串出+24V电压
对: tings--王者之师 发热很大,基本上是短路了。仔细看下说明书和接线。仅供参考 内容的回复!