设备
油品污染度在线检测系统:CJC-XHYJ200
Modbus转CANopen网关:MCC-425---上海泗博自动化技术有限公司提供
PLC:CANopen主站协议,实现对油品的监控
方案描述
油品污染度在线检测系统支持Modbus从站协议,通过Modbus转CANopen网关MCC-425转成CANopen从站协议和PLC通讯(CANopen主站),实现PLC对油品污染度在线检测系统数据的实时采集和监控。
数据传输
根据油品污染度在线检测系统相关参数以及采集数据需求,在MCC-425中做好配置:
1、串口参数:9600 8 1 Even
2、连接的Modbus从站节点地址:17
3、3条04命令,分别读地址33-34、40-55、56-58。
MCC-425的CANopen端,CANopen从站地址为1、通讯波特率250K,采用Heartbeat协议、配置6条PDO,数据对应关系如下表:
结论
该方案已经在现场测试通过,且实时性和稳定性良好。上海泗博自动化技术有限公司专业从事工业通信产品、现场总线技术领域内的研发、生产制造和销售;相关组态配置软件开发和行销。公司目前提供的工业网络通信产品涵盖DeviceNet协议,CAN协议,CANopen协议,Modbus协议,HART协议,ControlNet协议,IEC61850,GPRS及工业以太网等多个方面,具有国际一流水平。 为了适应客户需求的多样性,公司同时还提供CANopen转PROFIBUS DP、CANopen转PROFINET以及CANopen转Modbus TCP/EtherNet IP网关,应用广泛。