与高压输电线路保持多大的距离才是安全的? 点击:1079 | 回复:3



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:32帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:851帖 | 7833回
  • 年度积分:194
  • 历史总积分:46109
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2017-03-15 09:50:39
楼主

昨日一同行企业发生一起触电事故,据说是给高压隔离开关刷漆期间发生的,普及一下知识:

与高压输电线路保持多大的距离才是安全的?
    一般人会误认为,只要自己不碰着高压线,就不会发生触电。实际情况是,人即使不碰着高压线,在一定距离以内,也会有危险。在电压差足够大的时候,空气都可能被电击穿。当然,空气距离越大,越不容易被击穿,足够的空气距离能够实现绝缘。为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,人体需要与带电体保持一定的距离,这个距离称为安全距离。我国《电力安全工作规程》给出了人员与通电高压交流线路的安全距离:
10千伏及以下     0.7米
20、35千伏        1米
60、110千伏      1.5米
220千伏              3米
330千伏              4米
500千伏              5米

 



楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:929帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2017-03-15 10:38:55
1楼

学习了,好贴人人顶!!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-03-15 11:21:28
2楼

这个,在高压设备近旁作业,需要加隔离屏蔽!

另外:带电维护需要双人作业(一人操作一人监护)以及相关资质