首页 上一页 1 2 下一页 尾页

加热器断线报警器最全电路图 点击:6688 | 回复:28



231

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-06 22:47:48
楼主

WINGOLD加热器最全接线图,有空会把使用调试心得贴出来。




楼主最近还看过



231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-06 22:53:17
1楼

偶的天 这么齐全 ,学习了  感谢楼主

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-06 22:56:05
2楼

后续将逐步介绍 每个型号的用途

LRF永鑫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1727
  • 注册:2014年8月31日
发表于:2017-03-15 19:53:42
3楼

学习学习,谢谢楼主的无私奉献。

mars3100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2017-03-23 15:07:14
4楼

哈哈。。。回复看看好东西哦··

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-25 23:23:31
5楼

加热器控制类型: 一般情况分为以下几种
1  接触器控制
2  固态继电器 SSR控制  也叫脉冲控制,控制加热管导通时间。不能调节加热功率
3  可控硅  SCR控制 斩波 调节导通角度,可以控制加热管加热功率,谐波严重,对电网污染大
4  可控硅 SCR    移相,改变电源的频率,以此改变加热功率,对电网感染小。

kangda

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-03-26 00:04:00
6楼

楼主给力,多谢提供。。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-27 23:00:53
7楼

在选用加热器断线报警器之前,我们有必要先确定加热器的连接方式。弄清楚连接方式和每个加热管电流才能正确的选择。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-28 21:54:25
8楼

好像图片太小了  什么原因

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-28 22:11:48
9楼

检测加热器的类型: 我们必须明白需要获取加热器的何种信息?
1  断线:当加热器损坏断开后需要采集到此信号。一些要求高的场合还会获取加热器电阻上升,加热功率  
  下降时候的信息。断线报警功能也是最常见最基本的需求。
2  过流:加热器内部电阻丝烧熔会导致电阻下降,电流上升。也可以避免更换的加热器功率过大。
3  异常加热:当温控器没有发出加热信号,但是由于固态继电器短路,或者接触器触点粘连导致加热器处于加热的状态。这个时候加热器处于失控状态,必须采集此信号及时报警。
4  加热器运行时间:在某些高要求的加热设备中,对加热器的运行时间必须监控,当累积到一定时间时,必须进行检查,否则会导致隐患。WINGOLD产品US系列部分型号提供了累积功能,可以设定累积到某个时间时发出报警。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-31 22:33:26
10楼

如何监控加热管是否断线,到目前为止唯一的方法就是监控电流的变化。加热器发生断线情况时电流会变为0,多个并联的加热管某个加热器断线则总电流会变小。因此通过监控加热器电流的变化也就可以知道加热器是否断线。
不同的链接方式电流的变化幅度是不一样的,

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-31 22:38:18
11楼

固态继电器SSR加热器断线报警器选型:
固态继电器也称SSR,有叫脉冲加热,就是通过控制固态继电器的导通时间来控制加热。很多温控系统都选用PID控制固态继电器。这种方法的优点是可以快速通断加热器,固态继电器寿命长,控制简单。缺点是固态继电器无法承受过电流,一般过流或者短路立即损坏,普通保险基本没有任何保护作用,必须选用高速响应的保险才可以起到保护作用。在温度达到设定值时PID会缩短加热时间。

单相固态继电器控制单个或多个并联加热器监控。US17接线如下图:

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-03-31 22:44:38
12楼

US17管脚说明:

1,2脚 :接工作电源,有DC24V  220V  380V可选,必须在订货前确定。

3,4脚 :外接互感器。外置互感器非常方便电器布局,不至于空间问题而无法安装。

5,6脚 :温控系统加热信号,DC0-24V,是将温控表输出的信号接到此处。等于温控表输出的信号接到了固态继电器和US17。

7,8脚 :报警触点。当发生报警时触点接通。当然也可以设置为无报警触点闭合,有报警触点断开。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-04-01 22:33:27
13楼

单相加热器断线报警器对比
我们将US17和日本理化、欧姆龙三个品牌放一起对比。




1。  体积和安装方式:理化和欧姆龙体积都比US17大。 理化和欧姆龙是螺丝固定,US17可以面板固定和35mm导轨固定。
2.   电流采集方式:  理化和US17都是外置互感器,欧姆龙是一体。外置互感器其实是非常方便的,可以将主机安装在合适的位置。而一体则有点麻烦,必须靠近加热器主线,否则主线就要绕很多弯路。采用螺丝固定在很多时候非常不方便,而导轨固定优势非常明显。US17还可以面板安装,也给客户带来很多好处,首先可以看到电流和各种信息,无需打开电箱。
3.  报警电流调节方式: 理化和欧姆龙都采用电位器,炜固US17采用了数显。理化和欧姆龙都不能看到实际加热器的电流,只能通过调节观察LED灯变化来判断,精度和准确度都不如US17.US17不仅能显示电流,而且可以准确的调节报警电流,节省时间,效率高。
4.  价格: 欧姆龙和理化的价格是炜固的3--4倍,而且花了钱还不一定买到正品,可以到某宝看看就知道,一个同样的型号从200--500多都有,到底哪个是正品还真难辨。
5。 特点:欧姆龙可以用于单相和三相监控,实际是监控了2相电流。US17则是采用数字方式,可显示电流,数据调节准确,安装方式灵活,体积小。
6。 固态继电器控制加热系统测试:US17明显比另外2个日本品牌优秀。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-04-03 23:15:54
14楼

单相接触器控制则选用US18。WINGOLD品牌对加热器断线监控进行了细分,不同的温控系统用不同的型号

第一个图和第二个图的区别在于:图一可以监控到接触器触点粘连时的异常加热状态,而图二则无法判断。对于断线和过流则2种接法都可以实现。多个加热器监控要看每个加热器电流的大小,不是无数量限制。如果单个电流较大 ,则可监控数量会多,如果单个电流较小,则可监控数量应减少。                        有个事情要说一下,US18虽然定义用于接触器控制的单相加热器断线监控,但是同样可以用于固态继电器控制的单相加热器断线监控。将5,6脚接到加热器的2端就可以。当然,这样接线可以监控加热器断线和过流,但不能监控异常加热。                        

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-04-06 22:07:38
15楼

三相加热器断线报警器UL3
UL3用于接触器/固态继电器/电力调整器控制的三相加热系统断线监控。UL3具有丰富的接口,适合三相多种形式的加热系统使用,可以完成断线、过流、异常加热监控。
 此图适合固态继电器控制的三相星型或者三角形接法温控系统,如果是星型接法也可以适用于电力调整器使用。
 上图是固态继电器控制的三相星型或者三角形加热系统接线图。固态继电器优先使用3,5接口。



 


上图是接触器控制的三相加热系统接线图,在某种场合具有非常有用的意义。

 
上图是接触器控制的三相加热系统接线图,此接线图是接触器控制的优选。如果没有特殊需求,建议接触器都按照此图接线。三角形接法同样适用。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-04-09 22:31:03
16楼

UL3是一款典型的三相加热器断线报警器,在所有加热器断线报警器中具有非常重要的位置,它集成了接触器固态继电器电力调整器三种模式监控方式,有非常强的适应性和灵活性。当然对于电力调整器监控还不是十分完美,但不影响它的价值。电力调整器有专门的UL3A来完成。35mm导轨安装,比较方便安装,体积不大,和PLC模块差不多。外置的互感器更方便现场技术人员调整安装位置。
US17则是非常经典的单相加热器断线报警器,它只能用于固态继电器控制的单相加热系统使用。由于采用了数字化技术,所有的参数调节和UL3一样及其方便。内置加热器累时功能,非常方便某些需要了解加热运行时间的场合使用,而且还能提供报警功能。
它们唯一的不足是外观不是高大上,虽然内置功能十分强悍。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-04-11 22:58:43
17楼

有时候 我们设置了报警参数会发现经常误报警,问题到底在哪呢?
假设现在我们用US17监控单相固态继电器供电的5个并联加热器,每个加热器电流是5A,总电流就是25A。我们很多时候误以为设置在24A就能工作,可是实际情况是偶尔会发生误报警。设置断线报警电流(下限电流)正确的方法是:如果是5个加热器的话,算出4个加热器的电流等于20A,一个加热器的一半电流是2.5A,那么正确的设置应该是22.5A,而不是24A。为什么呢?我们在设置电流时没有考虑到电源电压的波动,如果电压下降,那么整体电流就会下降。正常220V时是5A,功率就是1100W,电阻是44欧。如果电压下降到200V,除以44则加热器的电流是4.5A,每个加热器少了0.5A,5个加热器就少了2.5A ,总电流就是22.5A,如果设置24A 则会出现报警。特别是加热器很多的时候,因为电源波动引起的变化会更大。所以不建议单个加热器电流较小,并且是多个并联的情况下使用。难道就没有办法了吗? 答案当然是可以的。这个时候可以选US15,这个产品带有电源波动功能,可以完美的杜绝误报警。多数情况下,只要合理的设置报警电流,不要设置在正常电流附近就可以有效避免误报警。US15的价格也比US17 US18贵一些。

231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-04-24 22:02:25
18楼

这次说一下UT系列 UL系列 US系列的特点
UT系列:必须满足每个加热管都能安装互感器,才有可能选择UT系列。面板上有独立的LED灯,可以显示所监控的每一个加热器状态。工作电源:DC24V  AC220V  AC380V可选,35mm导轨安装。全自动跟踪加热系统。
UT系列主要要以下几种:
UT3: 用于监控3路加热器断线,包括接触器、固态继电器、电力调整器控制的3个加热管,一般情况是星型接法适用,如果三角形接法每个加热管能安装互感器也可以用。但是这三个加热器必须同时加热同时停止。UT3还有异常加热报警和报警记忆功能。
UT4:用于4路独立的加热系统断线监控,也就是每路一个加热管都是独立控制,合计可以监控4路,一个报警输出,任意一路断线择报警触点接通。
UT4A:用于4路独立的加热系统断线监控。每路都有独立的报警输出。和UT4功能一样,只是报警输出有5个。
UT4G:用于PLC控制的4个加热管断线监控,4个独立的报警输出,电子开关无源输出。可以直接接PLC IO口。
UT4R:  一个温控控制的4个加热管断线监控。可以选4个报警输出 或者一个报警输出,也可以选外接4个LED灯加一个报警触点。
UT4M: 超小体检一个温控控制的4个加热管断线监控,一个报警输出,只能DC24V电源。这个是专门用于单凹机加热器断线监控的,体积小,导轨安装。此型号没有每个加热管状态指示LED灯。
UT6: 用于一个温控表控制的6个加热管断线监控,接触器 固态继电器 电力调整器均可以用,还具有异常加热报警和故障加热器记忆功能。一个总报警触点。
UT6L;和UT6基本一样,多了6个外接LED灯。
UT8:一个温控控制的8个加热器断线监控,接触器 固态继电器 电力调整器适用。具备异常加热报警功能。  一个报警触点。
UT12: 一个温控控制的12个加热器断线监控,接触器 固态继电器 电力调整器适用。具备异常加热报警功能,一个报警触点。




231

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2017-04-26 22:15:38
19楼

UL系列属于多路数显类型,可以显示电流,独立设置上下限报警电流,适用于要求高、需经常调节参数的场合使用,主要有以下几个产品;
UL3:适合三相供电的3个加热器断线监控,包括接触器、固态继电器、电力调整器系统。一个报警输出,带加热信号指示灯,报警灯,报警代码显示,可监控异常加热。三相星型和三角形都适用,但是三角形时需根据实际情况评估是否能用。
UL3A:适合三相供电电力调整器、接触器、固态继电器控制的3个加热管断线。比较适合电力调整器用。监控1路电压和2路电流。
UL4F:适合监控4个独立的加热系统,包括接触器、固态继电器、电力调整器。只能断线报警和过流报警。也可以作为单独的4路电流上下限监控。每路都有独立的报警输出。
UL8: 一个温控控制的8个加热器断线、过流、异常加热监控。包含有485通讯,可以单独作为8路电流上下限监控用,一个继电器报警触点。

hubeilijiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 326回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:359
  • 注册:2013年6月21日
发表于:2017-06-03 10:41:26
20楼

楼主提供的非常详细,对加热控制非常有帮助


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页