上位机用组态王为主站,用MODBUS RTU通讯协议,485两线制与现场plc西门子200通讯,200用226的COME0口作为子站,用MODBUS库指令,200有了通讯库连接很方便,上位机可以读写IO点,模拟量,V区。连接正常,容易监控。
在与台达变频器通讯时,读写通讯不上,台达VFD-M变频器也是MODBUS RTU 通讯协议,用MODBUS调试软件调试,电脑为主站,可是通讯不上,无法看到底是变频器问题还是组态王问题。后来用串口调试助手 V2.2通讯,设置通讯格式,发送16进制代码,通讯成功了。
以前用MODBUS调试软件连接plc时,能通讯。
看了在进行485调试时,要多试试调试软件。