昨晚单位锟压线液压工作站 液压电机接线盒处打火,后同事赶回单位重新处理,送电开机发现电机缺相,怀疑西门子软启动器损坏,库房暂无该配件,停机待修早上班后一同查找故障原因,软启动器工作指示灯 指示正常,但下端主触点一组缺相,测量电机绕组 阻值正常,对地绝缘正常,单位原则上是不允许设备“带伤”工作的,昨晚该设备夜班已停产,为供货,领导建议想办法让液压工作站先工作 生产。软启动器拆除,电机线直接于上级过载保护开关下端主触点,后又短接常开两线,保证不因失去控制信号而导致plc报警停机保护。送电开机 液压站正常启动工作,但操作工试机切料时 模具下刀缓慢且未切断原料,再次检查相关电路,未见异常,后让模具修理钳工过来看看,撤下模具,液压缸伸缩自如,钳工判断模具问题,重修装机 正常。 该型号(3RW3027-1BB04)系原装德国西门子产品,查过价位,1500左右,领导见改过后不耽误使用,建议拆开看看是否能修,拆机检测,发现未可控硅模块内部击穿,器件检测自保,请教各位同行师傅,是否修过,望指教