口诀:

电力变压器选容量,

总用电设备承同时率。

再除功率因数和效率。


说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7

功率因数:一般选0.8-0.9

效率:一般为0.85-0.9

电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率



例:有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA,求用电变压器的容量。

同时率600千VA÷700千VA=0.86

电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)

       =600/0.722=830千VA

注:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:

电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)

       =490/0.855=576千VA

如:功率因数=0.7 ,n=0.9  同时率为0.75,求容量。

电力变压器容量=(700千VA×0.75)/(0.7×0.9)

        =525/0.63=833千VA

综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。




楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1928帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-01-12 21:28:55
1楼

口诀在身浑不怕,走遍天下。   

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-01-13 09:38:39
2楼

选择变压器靠口诀不行。

leon168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2016年9月29日
发表于:2017-02-20 14:20:20
3楼

锝秉工控网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2017年2月13日
发表于:2017-02-20 14:44:12
4楼

赞。想当年教科书里经常有口诀要被,口诀主要是为了方便记住。其本质还是应该把这个理解通透