为防感应雷的危害,应采取以下措施:
(1)防静电感应雷的危害。建筑物内所有较大的金属物体和构件,以及突出屋面的金属物体,均应可靠接地。通常,金属屋面周边每隔18~ 24m应使用引下线接地一次。浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋需绑扎或焊接成电气闭合回路,且有一处引下线接地。
(2)防电磁感应雷的危害。平行管道相距不到100mm时,每隔20~ 30m需用金属线跨接;交叉管道相距不到100mm时,交叉处也应使用金属线跨接。此外,管道接头、弯头等接触不可靠的部位也应使用金属线跨接。
(3)防感应雷的接地装置的接地电阻不应大于10Ω,一般应与电气设备接地共用接地装置。室内接地干线与防感应雷的接地装置的连接不应少于两处。
必须指出,防感应雷的措施主要是针对有爆炸危险的建筑物和构筑物而采取的,对其他建筑物和构筑物一般不考虑防感应雷害。