我现在手上有个SMC ZK2系列的真空发生器,上面的压力传感器输出信号为模拟量1-5V的电压信号,(-100到+100kPa)
现在想要转化为24V高电平信号作为倍福模块的输入信号,该怎么解决,(不用PLC模块的情况下),貌似继电器也没有这么小的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
谢谢你的爱1999
关注
私信
[版主]
精华:1帖
求助:12帖
帖子:717帖 | 3885回
年度积分:23
历史总积分:160147
注册:2013年4月29日
发表于:2016-12-27 13:36:54
1楼
用固态继电器转换就可以了