避雷针(带、网)的检查和维护内容有:
(1)检查避雷针(带、网)各处明装导体是否裂纹、歪斜或锈蚀,有无受机械力损伤而折断的现象;各导线部分的电气连接是否紧密牢固,发现接触不良或脱焊时应修复。
(2)检查接闪器有无因受雷击而熔化或折断的情况。如接闪器、引下线的截面积因锈蚀等而减小了30%,就应加以更换。
(3)检查引下线是否短而直,引下线距地约2m一段的保护管(如有的话)有无损坏情况。
(4)检查断接卡子有无接触不良情况。
(5)检查接地装置周围土壤的沉陷情况,有无因挖土方、敷设其他管线路或种植树木而挖断接地装置;有无垃圾、矿渣等有腐蚀性物质堆在接地装置处。若有,应搬掉。
(6)检查是否由于修缮建筑物或建筑物本身变形而使防雷装置的保护情况发生改变。
(7)检查木结构接闪器支架有无腐朽现象。如果它的截面积因腐蚀而损坏达30%~40%时,应立即加以更换。