怎样使用绝缘垫? 点击:1133 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-12-27 08:48:00
楼主

绝缘垫是在任何电气设备上带电操作时,用来作为与地绝缘的辅助安全用具。在变配电所、发电站里,高、低压配电装置前、墙上开关操作机构的地面、发电机的励磁机处,均铺有绝缘垫。  

    使用电压为1000V及以上时,绝缘垫可作为辅助安全用具;1000V以下时,可作为基本安全用具,可以接触有电设备。

    绝缘垫是用绝缘性能很高的特种橡胶制成的,表面有防滑波纹,如图1所示。绝缘垫的厚度有4mm、6mm、8mm、10mm、12mm的5种。前两种用于1000V及以下,后三种用于1000V以上。绝缘垫的尺寸不应小于750mm×750mm。

绝缘垫

        图1  绝缘垫

    使用绝缘垫应注意以下事项:

    (1)注意防止与酸、碱、盐类及其他化学物品和各种油类接触,以免受腐蚀后绝缘垫老化、龟裂或变黏,降低绝缘性能。

    (2)避免与热源直接接触使用,防止急剧老化变质,破坏绝缘性能。

    试验方法:试验时使用两块平板电极,电极距离可以调整,调到与试品能接触时为止。把一块绝缘垫划分成若干等份,试了一块再接着试相邻的一块,直到所划等份全部试完为止。绝缘垫试验接线如图77所示。试验时先在试验的绝缘垫上、下铺上湿布,布的面积大小与极板的大小相同。再在湿布上、下面铺好极板,中间不应有空隙,然后加压试验。极板的宽度应比绝缘垫宽度小10~15 cm。

    不同厚度绝缘垫的耐压试验标准见表2。

    表 2  绝缘垫的试验标准

绝缘垫的试验标准

 

 




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-12-27 22:09:00
1楼

学习了高压绝缘垫的知识!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师