关于丹佛斯2800的恒压基本应用参数 点击:399 | 回复:0



向向生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2016年11月10日
发表于:2016-11-30 15:08:22
楼主

P2=0                   设为远程控制

P13=4                  远程操作控制(闭环)

P100=3                闭环过程调节

p102  =5.5            电机功率KW

P103= 400           电机电压

p104=50              电机频率

p105=12              电机电流

p201=0                 输出频率下限

p202=50              输出频率上限(防止飞车增压泵的频率往上升时电流按平方上升电流过大烧泵)

p204=0                最小参考值

p205=6                最大参考值

p215=70              预设参考值(6X0.7=4.2kg)

p224=14              电机过载保护电流上限

P308=0                更改53号端子功能

P314=2                设置60号端子功能

P315=4MA           60号端子的最小输入标度

P316=20MA         60号端子输入的最大标度

P414=0BAR         最小反馈0bar 

P415=6BAR         最大反馈6bar

P416=4                测量过程量的单位(0.6MPA=6BAR)

P440=0.5             PID增益设置

P441=10              PID积分设置