P2=0 设为远程控制
P13=4 远程操作控制(闭环)
P100=3 闭环过程调节
p102 =5.5 电机功率KW
P103= 400 电机电压
p104=50 电机频率
p105=12 电机电流
p201=0 输出频率下限
p202=50 输出频率上限(防止飞车增压泵的频率往上升时电流按平方上升电流过大烧泵)
p204=0 最小参考值
p205=6 最大参考值
p215=70 预设参考值(6X0.7=4.2kg)
p224=14 电机过载保护电流上限
P308=0 更改53号端子功能
P314=2 设置60号端子功能
P315=4MA 60号端子的最小输入标度
P316=20MA 60号端子输入的最大标度
P414=0BAR 最小反馈0bar
P415=6BAR 最大反馈6bar
P416=4 测量过程量的单位(0.6MPA=6BAR)
P440=0.5 PID增益设置
P441=10 PID积分设置