首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器切换到旁路问题 点击:6843 | 回复:28



集意机电

    
  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:28帖 | 66回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:136
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2016-11-09 13:00:38
楼主
求助帖10分-未结帖

按照顺序分别启动两台电机,变频器当软启动器使用。当KM3闭合,变频器运行,是否可以瞬间直接断开KM3,接通KM1从而转为旁路工频运行?在接通KM4前,变频器是否需要复位?






狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-11-09 13:11:47
1楼

第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通KM4之前需要将变频器复位,接通KM4后再启动变频器。

集意机电

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:28帖 | 66回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:136
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2016-11-09 13:23:15
2楼


回复内容:

对: 狼牙精神 第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通... 内容的回复!

断开KM3接通KM1过程是否需要延时

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-11-09 13:38:35
3楼

1、电机的变频供电与之间供电这2个接触器必须机械互锁,

2、变频器驱动电机1与驱动电机2之间必须用接触器机械互锁;

3、变频器切换输出主回路必须保证断电切换,也就是变频器采用自由停车方式且驱动信号停止最少0.3S切换;

期待黎明

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 年度积分:182
  • 历史总积分:3920
  • 注册:2014年11月19日
发表于:2016-11-09 14:01:07
4楼

变频器下口不是不允许接接触器的吗?

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-11-10 15:09:21
5楼

国产变频器这样控制使用时,当变频器运行到50HZ后,保持压力变分钟后切换工频运行,变频器会出现“变频器故障”,需要手动故障复位!!!!ABB的变频器这样使用不会出现故障报警。接触器一定要注意互锁!!!!1

无人值班

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年6月13日
发表于:2016-11-10 16:58:30
6楼

可以 变频器自停 不需要复位

集意机电

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:28帖 | 66回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:136
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2016-11-10 21:46:19
7楼


回复内容:

对: 无人值班 可以 变频器自停 不需要复位 内容的回复!

台达的变频器有需要复位吗

集意机电

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:28帖 | 66回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:136
  • 注册:2013年4月12日
发表于:2016-11-10 21:50:37
8楼


回复内容:

对: 王者之师-----懂一点点 国产变频器这样控制使用时,当变频器运行到50HZ后,保... 内容的回复!

1)我用的是台达的变频器(第一次),变频向工频切换是稳定50HZ一定分钟后立即断开变频端接触器,然后需不需要再延迟一一会投上工频接触器?

2)如何确保变频相序和工频相序一致

无人值班

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年6月13日
发表于:2016-11-11 09:17:25
9楼


回复内容:

对: 集意机电 回复内容:对: 无人值班  可以 变频器自停 不需要复... 内容的回复!

没使用过台达变频器 他这种变频器是用在大功率电机上的 ABB 丹弗斯 西门子 施耐德的比较多 

变频向工频切换 只要暖机后就可以了 一般到达50hz就可以 没什么延时要求

菜鸟一个

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2016年11月24日
发表于:2016-11-25 22:13:37
10楼

第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通KM4之前需要将变频器复位,接通KM4后再启动变频器。

Zhangsd2015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2009年3月07日
发表于:2017-02-25 22:08:55
11楼

变频向工频切换时,怎么检测变频运行已达到50Hz,是通过实际运行观察人为设定时间还是变频器自动输出信号呢?

彼得辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 176回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:1108
  • 注册:2018年5月05日
发表于:2018-05-05 10:35:02
12楼
我想了解这个问题!

zhangbingccc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2012年9月13日
发表于:2018-05-07 17:22:23
13楼
不需要延时,但是要保证变频器运行的相序和工频KM1的一致。 回复内容: 对:集意机电回复内容:对:狼牙精神 第一台启动完成后可以断开K...内容的回复!

jiang3366

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 120回
  • 年度积分:151
  • 历史总积分:2196
  • 注册:2012年12月24日
发表于:2018-05-08 16:34:11
14楼
为了能早日下载到好东西,我要努力回帖

蓝海1233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年8月12日
发表于:2018-08-12 13:39:00
15楼

变频器这样用的少吧,大部分都是软启动器

无奈浅笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-12 17:14:15
16楼

对呀用软启动器就好了呀   还便宜

未来之路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:151
  • 注册:2020年6月16日
发表于:2022-09-04 23:00:21
17楼

需要检测相序吧

gongkong_YANGQIANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:130
  • 注册:2021年12月01日
发表于:2022-09-05 08:55:37
18楼

变频切工频需要检测相序和相位角,实现平滑切换。存在相序对应不上的情况切换瞬间峰值电流达到额定电流的五六倍

浩色之徒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2010年8月07日
发表于:2022-09-05 10:18:04
19楼

要加互锁

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2022-09-05 14:29:10
20楼

直接检测相序,做同相切换同相切换.jpg


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师