集意机电
按照顺序分别启动两台电机,变频器当软启动器使用。当KM3闭合,变频器运行,是否可以瞬间直接断开KM3,接通KM1从而转为旁路工频运行?在接通KM4前,变频器是否需要复位?
狼牙精神
第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通KM4之前需要将变频器复位,接通KM4后再启动变频器。
回复内容:
对: 狼牙精神 第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通... 内容的回复!
断开KM3接通KM1过程是否需要延时
乖乖小笨熊
1、电机的变频供电与之间供电这2个接触器必须机械互锁,
2、变频器驱动电机1与驱动电机2之间必须用接触器机械互锁;
3、变频器切换输出主回路必须保证断电切换,也就是变频器采用自由停车方式且驱动信号停止最少0.3S切换;
期待黎明
变频器下口不是不允许接接触器的吗?
王者之师-----懂一点点
国产变频器这样控制使用时,当变频器运行到50HZ后,保持压力变分钟后切换工频运行,变频器会出现“变频器故障”,需要手动故障复位!!!!ABB的变频器这样使用不会出现故障报警。接触器一定要注意互锁!!!!1
无人值班
可以 变频器自停 不需要复位
对: 无人值班 可以 变频器自停 不需要复位 内容的回复!
台达的变频器有需要复位吗
对: 王者之师-----懂一点点 国产变频器这样控制使用时,当变频器运行到50HZ后,保... 内容的回复!
1)我用的是台达的变频器(第一次),变频向工频切换是稳定50HZ一定分钟后立即断开变频端接触器,然后需不需要再延迟一一会投上工频接触器?
2)如何确保变频相序和工频相序一致
对: 集意机电 回复内容:对: 无人值班 可以 变频器自停 不需要复... 内容的回复!
没使用过台达变频器 他这种变频器是用在大功率电机上的 ABB 丹弗斯 西门子 施耐德的比较多
变频向工频切换 只要暖机后就可以了 一般到达50hz就可以 没什么延时要求
菜鸟一个
Zhangsd2015
变频向工频切换时,怎么检测变频运行已达到50Hz,是通过实际运行观察人为设定时间还是变频器自动输出信号呢?
彼得辉
zhangbingccc
jiang3366
蓝海1233
变频器这样用的少吧,大部分都是软启动器
无奈浅笑
对呀用软启动器就好了呀 还便宜
未来之路
需要检测相序吧
gongkong_YANGQIANG
变频切工频需要检测相序和相位角,实现平滑切换。存在相序对应不上的情况切换瞬间峰值电流达到额定电流的五六倍
浩色之徒
要加互锁
liujian5118-PLC技术军团
直接检测相序,做同相切换