haoqibo
修一台中达c200015kw变频器,充电电容损坏,920UF/400V,找不到这个参数的,能否用820UF或1000UF的代替?用1000的怕充电电流大,损坏整流模块。用820的小,怕滤波不好,损坏igbt。纠结中?
第五纪冰川
用1000的,不用担心充电电流的问题。
原来的电容如何损坏的?
拍些高清大图欣赏下变频器的内部结构。
谢谢就用了1000的。。。。