PID梯段式温控! 点击:414 | 回复:5



一直在纠结

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2016-10-10 06:49:05
楼主

烤炉设定温度200度持续2小时,再升到400度持续2小时,再升到700度持续两小时,然后降温到500度持续两小时,再降温到200度持续两小时后完成!

用PID作这样的梯段式温控,自整定能否使用,运行PID中能否进行设定值变更?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-10-10 08:20:15
1楼

可以对PID参数进行变更达到你的要求,你只需要将目标值等参数修改即可

无人值班

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年6月13日
发表于:2016-10-10 10:53:11
2楼

PID当然可以 不建议PID调节实用自整定功能 中高级PLC都是直接设置参数的 没有什么自整定 向导之类的东东 且同量级别的调节参数不需要重新整定参数 直接改变目标值就行了

dannyzou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2016年10月10日
发表于:2016-10-10 13:03:11
3楼

可以啊,温度控制我做的蛮多的,特别是仪表带自整定那就用咯,阶梯式上涨需要外部再给个信号达到新的设定值啊,然后再稳定在这个温度上,我们曾经做过个改造项目是控制三个状态,每个状态需要独立带pid控制保持稳定,跟你这个很相像,有兴趣加我qq804498897

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-10-10 18:39:56
4楼

这与PID参数有什么关系。

这只是设定值变了而已。

如果想不用人来设定,那就在给定值的设定中使用一个计数器模块,到达时间就选用设定好的温度。

一直在纠结

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2016-10-13 20:44:05
5楼


回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 这与PID参数有什么关系。这只是设定值变了而已。如果想... 内容的回复!

谢谢大神们的回答,我还有个问题不明白,比如我用三菱PLC的PID指令,如果这条指令一直驱动,其中的设定值也能随时改变吗?需不需要另换一条PID指令,或者需不需要断开PID指令重新驱动?