狐一笑 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-08 23:27:30 楼主

我用的是西门子的S7-200CN的PLC,电脑用的是WIN8的系统,能装上MicroWin SP9 V4.0版的编程软件,通讯电缆买的是西门子的电缆,加了一个Z-TEK转USB的接头,该接头在同台电脑上用LS产电的PLC能通讯上。打开西门子的编程软件后,点通信,显示通讯超时,设置是USB接口,协议应该也对。就是通讯不上,怎么解决这个问题,求助高手,万分感谢!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
我是一颗小小草 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 09:38:13 1楼
 

不能设置USB接口,要选择你的Z-TEK转USB的接头虚拟出来的COM口。

  回复 引用 举报
happyw2004 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 09:42:21 2楼
 

1楼正解,一般都是这种情况。

  回复 引用 举报
TSLRP 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 10:07:07 3楼
 

编程软件通讯设置里把通讯端口改为COM口

  回复 引用 举报
冰点以北 0421 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 10:28:55 4楼
 

都是用COM口的·按一楼做一下  

  回复 引用 举报
sufuzheng 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 11:23:49 5楼
 

一楼正解,这个很容易就混淆

  回复 引用 举报
xudhnj1119 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 12:05:29 6楼
 

COM口,一楼正解,PC机上USB转485的在通讯上得选COM。


  回复 引用 举报
王者之师--战狼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 13:15:25 7楼
 

win8好像连接本来就有问题吧,在加上用了转应该是COM连接了不是USB了

  回复 引用 举报
狐一笑 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-09 22:37:59 8楼
 

回复内容:

对: 我是一颗小小草 不能设置USB接口,要选择你的Z-TEK转USB的接头... 内容的回复!

 高手,确实是这样,谢谢了!

  回复 引用 举报
王高力 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-11 02:13:43 9楼
 

楼主应该用的是USB转串口(232),既然能够和其他通讯,说明串口是好的,那就要看STEP7软件设置是否正确,以及PC-PPI通讯线是否正常。

  回复 引用 举报
ntplc2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-13 10:50:28 10楼
 

首先该线是232还是485的需要确认,并且接口是否匹配,其次使用这种线,在编程软件里面应该选择COM口,而不是选择USB口。

  回复 引用 举报