皮带称标定的简易操作 点击:725 | 回复:0



zhangji_68

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2016-09-09 12:47:45
楼主
  1. 砝码标定

  2. 首先按下中间按钮,即打到手动。然后调节电位器旋钮使秤开到最大,即变频器50HZ

  3. 去皮,即按esc进入菜单,进入用户设置,进入标定界面,然后按下F1去皮,待时间到0后,按F2确认皮重。

  4. 再次按中间按钮,即打到自动,使皮带秤停止,然后在称体两边,即压力传感器上方挂上砝码(注:一个砝码为15KG,两个为30KG

  5. 确定砝码已经挂好,且没碰到秤体或者皮带,按下中间按钮,打到手动将秤开起来(注:561WF1,561WF2,561WF3,这3台砝码标定时频率为50HZ。561WF4,标定时频率为20HZ

  6. 然后,开始记录1分钟内的累计重量。即按下shit+F1,使得累积重量清零。在清零同时手机记录时间1分钟。

  7. 待到时间到1分钟,会得到一个累积重量A。

  8. 根据公式算出的数B(注:B-561WF1=212KG,B-561WF2=90KG,B-561WF3=191,B-561WF4=434KG,前三个B均为50HZ下一分钟的砝码标定的累计重量,若要计算10,20,30,40,50HZ下的累计重量,即B/50*10.20.30.40.50.    B-561WF4为20HZ得出的累计重量,若要计算10,20,30,40,50HZ下的累计重量,即B561WF1/20*10.20.30.40.50

  9. 最后标定系数C的计算,C=B/A*C(此C为旧的标定系数)

  10. 实物标定

  11. 同砝码标定,先去皮。

  12. 去皮完成,停下皮带秤,打开棒闸,使物料下到皮带秤上

  13. 累积清零,按下shit+F1。然后把秤开起来(注:561WF1,561WF2,561WF3,这3台实物标定时频率为50HZ。561WF4,标定时频率为20HZ。

  14. 待到仪表上显示累计重量A为600-800KG,把秤停掉,即把中间按钮打到自动即可。(注:561-WF4因为秤台产较大,故561WF4累计重量为1500-2000KG时停掉秤

  15. 将从皮带秤上下去的物料称出来,得到实际累计重量B。

    6.最后标定系数C的计算,C=B/A*C(此C为旧的标定系数)

    
    