一台设备上用了一台CP1E的欧姆龙PLC外加一个MAD11模拟量模块和一个DA042模拟量模块,MAD模块上接了两路0-5V输入的电子尺,和一路0-10V的模拟量输出给变频器,前段时间,电子尺的信号都不上来了,显示为0,而且PLC上电要等一段时间后,电源指示灯和运行指示灯才亮,但是故障指示灯不亮。当时我判断是MAD11模块坏了,换了一个模块,就好了。但是没过几天,发现电子尺的显示又变成0了,估计MAD11模块又坏了,出现跟之前一样的现象,把模块取下了,PLC上电就能马上运行,电源指示灯马上亮。这是什么原因呢?是PLC哪里出问题了吗?