一、断路器投入运行
断路器投入运行前应符合以下要求:
(1)新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。
(2)新安装的断路器验收项目按《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50254 1996)及有关规定要求执行。
二、断路器正常运行巡视检查
(1)投入运行或处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查,有人值班的变电站由当班值班人员负责巡视检查。无人值班的变电站按计划日程定期巡视检查。
(2)巡视检查的周期:一般有人值班的变电站和升压变电站每天巡视不少于1次,无人值班的变电站由当地按具体情况确定,通常每月不少于2次。
(3)对运行断路器及操动机构的一般要求如下:
1)断路器应有标出基本参数等内容的制造厂铭牌。断路器如经增容改造,应修改铭牌的相应内容。断路器技术参数必须满足装设地点运行工况的要求。
2)断路器的分、合闸指示器易于观察,并且指示正确。
3)断路器接地金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于Φ12mm,并且要求接触良好。
4)断路器接线板的连接处或其他必要的地方应有监视运行温度的措施,如示温蜡片等。
5)每台断路器应有运行编号和名称。
6)断路器外露的带电部分应有明显的相位漆标识。
三、各种断路器及弹簧机构的巡视检查
1.油断路器巡视检查
(1)断路器的分、合位置指示正确,并应与当时实际的运行工况相符。
(2)油断路器不过热。少油断路器示温蜡片不熔化,变色漆不变色,内部无异常声响。
(3)断路器的油位在正常允许的范围之内,油色透明无炭黑悬浮物。
(4)无渗、漏油痕迹,放油阀门关闭紧密。
(5)套管、绝缘子无裂痕,无放电声和电晕放电。
(6)引线的连接部位接触良好,无过热。
(7)排气装备完好,隔栅完整。
(8)接地完好。
(9)断路器环境良好,户外断路器栅栏完好,设备附近无杂草和杂物,防雨帽无鸟窝,配电室的门窗、通风及照明应良好。
2.SF6断路器的巡视检查
(1)每日定时记录SF6气体压力和温度。
(2)断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常。
(3)套管无裂痕,无放电声和电晕放电。
(4)引线连接部位无过热、引线弛度适中。
(5)断路器分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符。
(6)接地良好。
(7)环境条件良好,断路器的附近无杂物。
3.真空断路器巡视检查
(1)分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符。
(2)支持绝缘子无裂痕及放电异声,绝缘杆、撑板、绝缘子洁净。
(3)真空灭弧室无异常。
(4)接地良好。
(5)引线连接部位无过热、引线弛度适中。
4.弹簧机构的巡视检查
(1)机构箱门平整、开启灵活、关闭紧密。
(2)断路器处于运行状态时,储能电动机的电源闸刀应在闭合位置。
(3)加热器正常完好。
四、断路器不正常运行及事故检修
(1)值班人员在断路器运行中发现任何异常现象时(如漏油、渗油、油位指示器油位过低,SF6气压下降或有异常声,分合闸位置指示不正确等),应及时予以消除,不能及时消除时要报告上级领导,并相应记入运行记录簿和设备缺陷记录簿内。
(2)值班人员若发现设备有威胁电网安全运行,且不停电难以消除的缺陷时,应及时报告上级领导,同时向供电部门和调度部门报告,申请停电检修处理。
(3)断路器有下列情形之一者,应申请立即停电检修处理:
1)套管有严重破损和放电现象。
2)油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声响。
3)油断路器严重漏油,油位器中见不到油面。
4) SF6气室严重漏气,发出操作闭锁信号。
5)真空断路器出现真空损坏的咝咝声、不能可靠合闸、合闸后声音异常、合闸铁心上升不返回、分闸脱扣器拒动。
6)断路器动作分闸后,值班人员应立即记录故障发生时间,并立即进行“事故特巡”检修,判断断路器本身有无故障,并查明原因及处理检修。
7)断路器对故障分闸强行送电后,无论成功与否,均应对断路器外观进行仔细检查和处理。
8)断路器对故障跳闸时发生拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电前,应将发生拒动的断路器脱离系统并保持原状,待查清拒动原因并消除缺陷后方可投入运行。
9) SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故,值班人员接近设备要谨慎,尽量选择从“上风”接近设备,必要时要戴防毒面具,穿防护服。