断路器的运行、巡视检查与检修 点击:1230 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-08-23 14:39:18
楼主

一、断路器投入运行

    断路器投入运行前应符合以下要求:

    (1)新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。

    (2)新安装的断路器验收项目按《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50254 1996)及有关规定要求执行。

    二、断路器正常运行巡视检查

    (1)投入运行或处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查,有人值班的变电站由当班值班人员负责巡视检查。无人值班的变电站按计划日程定期巡视检查。

    (2)巡视检查的周期:一般有人值班的变电站和升压变电站每天巡视不少于1次,无人值班的变电站由当地按具体情况确定,通常每月不少于2次。

    (3)对运行断路器及操动机构的一般要求如下:

    1)断路器应有标出基本参数等内容的制造厂铭牌。断路器如经增容改造,应修改铭牌的相应内容。断路器技术参数必须满足装设地点运行工况的要求。

    2)断路器的分、合闸指示器易于观察,并且指示正确。

    3)断路器接地金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于Φ12mm,并且要求接触良好。

    4)断路器接线板的连接处或其他必要的地方应有监视运行温度的措施,如示温蜡片等。

    5)每台断路器应有运行编号和名称。

    6)断路器外露的带电部分应有明显的相位漆标识。

    三、各种断路器及弹簧机构的巡视检查

    1.油断路器巡视检查

    (1)断路器的分、合位置指示正确,并应与当时实际的运行工况相符。

    (2)油断路器不过热。少油断路器示温蜡片不熔化,变色漆不变色,内部无异常声响。

    (3)断路器的油位在正常允许的范围之内,油色透明无炭黑悬浮物。

    (4)无渗、漏油痕迹,放油阀门关闭紧密。

    (5)套管、绝缘子无裂痕,无放电声和电晕放电。

    (6)引线的连接部位接触良好,无过热。

    (7)排气装备完好,隔栅完整。

    (8)接地完好。

    (9)断路器环境良好,户外断路器栅栏完好,设备附近无杂草和杂物,防雨帽无鸟窝,配电室的门窗、通风及照明应良好。

    2SF6断路器的巡视检查

    (1)每日定时记录SF6气体压力和温度。

    (2)断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常。

    (3)套管无裂痕,无放电声和电晕放电。

    (4)引线连接部位无过热、引线弛度适中。

    (5)断路器分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符。

    (6)接地良好。

    (7)环境条件良好,断路器的附近无杂物。

    3.真空断路器巡视检查

    (1)分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符。

    (2)支持绝缘子无裂痕及放电异声,绝缘杆、撑板、绝缘子洁净。

    (3)真空灭弧室无异常。

    (4)接地良好。

    (5)引线连接部位无过热、引线弛度适中。

    4.弹簧机构的巡视检查

    (1)机构箱门平整、开启灵活、关闭紧密。

    (2)断路器处于运行状态时,储能电动机的电源闸刀应在闭合位置。

    (3)加热器正常完好。

    四、断路器不正常运行及事故检修

    (1)值班人员在断路器运行中发现任何异常现象时(如漏油、渗油、油位指示器油位过低,SF6气压下降或有异常声,分合闸位置指示不正确等),应及时予以消除,不能及时消除时要报告上级领导,并相应记入运行记录簿和设备缺陷记录簿内。

    (2)值班人员若发现设备有威胁电网安全运行,且不停电难以消除的缺陷时,应及时报告上级领导,同时向供电部门和调度部门报告,申请停电检修处理。

    (3)断路器有下列情形之一者,应申请立即停电检修处理:

    1)套管有严重破损和放电现象。

    2)油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声响。

    3)油断路器严重漏油,油位器中见不到油面。

    4) SF6气室严重漏气,发出操作闭锁信号。

    5)真空断路器出现真空损坏的咝咝声、不能可靠合闸、合闸后声音异常、合闸铁心上升不返回、分闸脱扣器拒动。

    6)断路器动作分闸后,值班人员应立即记录故障发生时间,并立即进行“事故特巡”检修,判断断路器本身有无故障,并查明原因及处理检修。

    7)断路器对故障分闸强行送电后,无论成功与否,均应对断路器外观进行仔细检查和处理。

    8)断路器对故障跳闸时发生拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电前,应将发生拒动的断路器脱离系统并保持原状,待查清拒动原因并消除缺陷后方可投入运行。

    9) SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故,值班人员接近设备要谨慎,尽量选择从“上风”接近设备,必要时要戴防毒面具,穿防护服。





安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-08-23 15:26:53
1楼

低压断路器储能故障,造成无法合闸,机械机构磨损严重,建议报废!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师