我公司一台20T锅炉,PLC控制。原汽包进水为给水调节阀三冲量水位控制。由于给水调节阀经常出现卡塞现,最近改为给水量三冲量控制。完成后发现调节功能正常,但在20HZ以下,水泵压力低于锅炉汽包压力0.9MPA,进不了水。调节程序不断加大调节动作,造成给水不稳定,水位控制在一定范围内。不能达到希望的稳定给水,请知道的朋友指教。