各位大侠
我是工控一小白。
现在想实现这样一个功能,用西门子smart200作为主站。用modbus和一台设备通讯,想吧40001的数据和vb100关联起来。写了这样一个程序。还未实验,但是感觉有问题。如果在调用读指令的时候正好我需要下置新的数据。先进行了读操作再进行写操作不就把我想要下置的数据覆盖了吗?求各位大神给支支招。







yujialutiamo

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2012年2月22日
发表于:2016-08-12 09:54:29
1楼

200的通信程序你读和写的要分开,上一个完成了在做下一个,行程一个循环,如果两个指令同时动作是会报错的,没办法实现。上电初始化,然后第一条指令,完成的条件触发第二条,同时复位第一条的条件,以此类推就行了