一般情况下使用不稳定大多数是安装的问题,大致有以下几种情况:
1现场有没有振动。
2流量计是不是安装在调节阀门上游。
3流量是否太小,达不到流量计的测量值下限
4流量计前直管段是不是足够长(一般为10倍管道内径),不能含弯头、旁通管或其它杂质、阻流件等。
具体举例说明涡街流量计使用不稳定的情况有:
1压力变送器定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放。
2对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
3在涡街流量计安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。