ABB-acs510变频器一拖三切换问题 点击:687 | 回复:1



水朝水山

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2016-08-03 10:19:53
楼主

ABB-acs510变频器一拖三,采用SPFC功能循环软启动功能,运行的时候第一个和第二个电机都可以实现软启动,但是当切换到第三个电机的时候,第三个电机不能实现软启动,而是直接接到工频启动,同时第一个正在以工频运行着的电机停转,然后第一个电机以软启动的方式再启动,正常情况应该是第三个电机以变频的方式软启动,这个是什么原因?




水朝水山

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2016-08-22 14:56:29
1楼

问题已经解决,3路以上接触器需要加上自锁。