节流装置的取压方式节流装置的取压方式,就孔板而言有5 种:角接取压、法兰取压、径距取压、理论上取压及管接取压。就喷嘴来讲只有角接取压和径距取压两种。(l)角接取压 上、下游侧取压孔轴心线和孔板(喷嘴)前后端面的间距各自等于取压孔直径的一半,或者等于取压环隙宽度的一半,所以取压孔穿透处与孔板端面正好相平,角接取压包括环室取压、单独钻孔取压。(2)法兰取压 上、下游侧取压孔中心至孔板前后端面的间距为(2 5 . 4 士0.8 )mm。(3)径距取压上 游侧取压孔中心与孔板(喷嘴)前端面的距离为1D ,下游侧取压孔中心与孔板(喷嘴)后端面的距离为1/2D 。(4)理论取压法 上游侧的取压孔中心至孔板前端面的距离为1D 士0.1D ,下游侧的取压孔中心线至孔板后端面的间距随β=d/D值的大小而异。(5)管接取压上游侧取压孔的中心线距孔板前端面为2.5D ,下游侧取压孔中心线距孔板后端面为8D 。以上5 种取压方式中,角接取压方式用得最多,其次是法兰取压法。而主要介质为气体 液体 和蒸汽 三者的取压位置有着根本性的区别。具体情况请参考节流装置设计手册,或咨询本公司相关技术人员。