伺服定位程序DDRVA应该以什么传到下一指令 点击:1589 | 回复:10



wheatyilong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年6月20日
发表于:2016-07-21 13:29:26
楼主

如题,伺服定位程序DDRVA应该以什么传到下一步骤?M8340?  M8349?  两个试了都不成功..求分析,谢谢。




那个老几

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2016-07-21 13:54:05
1楼

M8029 够十个字符了吗

wheatyilong

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年6月20日
发表于:2016-07-21 13:57:02
2楼


回复内容:

对: 那个老几 M8029 够十个字符了吗 内容的回复!

DDRVA的上一条程序已经有用M8029了,可以重复使用?

那个老几

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2016-07-21 14:09:32
3楼

可以 一条定位指令执行结束M8029置位,在下一定位指令执行前复位。你也可以自己复位M8029这样省事

小鹿允

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年5月26日
发表于:2016-07-21 14:15:59
4楼

具体要看你发送脉冲用的是哪个点   

wheatyilong

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年6月20日
发表于:2016-07-21 15:54:12
5楼


回复内容:

对: 小鹿允 具体要看你发送脉冲用的是哪个点    内容的回复!

Y0脉冲输出

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-07-21 21:48:20
6楼

m8029是定位完成指令,不用区分哪个轴,可以无限使用,

wheatyilong

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年6月20日
发表于:2016-07-21 21:51:33
7楼

回复内容:

对:zhyi0214 m8029是定位完成指令,不用区分哪个轴,可以无限使用,     内容的回复:

可模拟里面M8029都是同步吸合的…

小鹿允

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年5月26日
发表于:2016-07-22 09:05:58
8楼

用M8340下降沿不行?

回复内容:

对: wheatyilong 回复内容:对: 小鹿允  具体要看你发送脉冲用的是哪个... 内容的回复!


Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-07-22 10:36:53
9楼

我是M8029 加M8340,M8349是停止发送脉冲

与家华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2019年5月01日
发表于:2019-05-26 22:48:03
10楼


回复内容:我用dzrn回归原点之后又用了ddrva(这个指令动作了),然后m8029就一直置位了,下一个ddrva指令他也不执行了

这是怎么回事啊?

对: wheatyilong 回复内容:对:zhyi0214 m8029是定位完成指... 内容的回复!

-------------------------