电气设备外壳接地问题 点击:5492 | 回复:14



fengyuwuzu20

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2016-07-14 21:38:18
楼主
求助帖10分-已结帖

所有电气设备均安装在钢结构上,设备外壳还有没有必要接地呢?比如说电机底座安装在钢结构上,并且电机线中已有地线接在接线盒内,外壳还需要接地吗?




CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-07-14 21:56:34
1楼

还需要,钢结构不一定满足接地要求

however1241

  • 精华:1帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:94帖 | 2664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5109
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2016-07-15 05:20:34
2楼

既然设置了 ,肯定是也需要的 。

wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2016-07-15 06:43:17
3楼

外壳还需要接地吗?yes。外壳接地与接线端地不是一回事!

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2016-07-15 07:58:18
4楼

回复内容:

对:CZ198841 还需要,钢结构不一定满足接地要求     内容的回复:

如果用遥表测钢结构对地电阻小于0.5欧,是不是可以认为钢结构为主体地,设备直接座在钢结构,能不能认为外壳已经接地。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-07-15 09:05:31
5楼

外壳接地不重要,重要的是接零线(N、PE、PEN)。

xuhaitao0821

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2008年9月30日
发表于:2016-07-15 09:22:30
6楼

需要,要不然会产生漏电,伤及人身安全


龙星天夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2016年2月25日
发表于:2016-07-15 09:47:07
7楼

钢结构和接地不是一回事啊,该接还是要接,当然也看具体要求和实施情况,完全不接地的我也见过

追随幸福

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2013年3月22日
发表于:2016-07-15 09:49:33
8楼

上面提到的这个问题属于保护接地的问题       我们作为电气工作人员在日常工作中经常遇到的,或许有的人没怎么注意,或许有的人会有疑惑  我来给大家解答一下  上面提到的电机接线盒内的PE地已经通过接地线接地,电机外壳安装在钢结构上,电机外壳也是要接地的,是保护接地中的重复接地

1电机接线盒内接地PE点可以通过导线接保护接地体,也可以通过接地导线接入接地故障保护装置,再接入保护接地体。

2钢结构作为接地体,接地电阻是否≤0.5欧姆,与用电设备保护接地体是否是等电位接地。

3从安全角度考虑,接地导线万一断线就失去接地保护的作用,这就需要重复接地。电动机安装在钢结构上,钢结构符合保护接地的要求,可以作为电机保护接地使用,所以电机外壳接地是最直观,可靠的保护接地

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2016-07-15 10:09:03
9楼

回复内容:

对:追随幸福 上面提到的这个问题属于保护接地的问题       我们作为电气工作人员在日常工作中经常遇到的,或许有的人没怎么注意,或许有的人会有疑惑  我来给大家解答一下  上面提到的电机接线盒内的PE地已经通过接地线接地,电机外壳安装在钢结构上,电机外壳也是要接地的,是保护接地中的重复接地1电机接线盒内接地PE点可以通过导线接保护接地体,也可以通过接地导线接入接地故障保护装置,再接入保护接地体。2钢结构作为接地体,接地电阻是否≤0.5欧姆,与用电设备保护接地体是否是等电位接地。3从安全角度考虑,接地导线万一断线就失去接地保护的作用,这就需要重复接地。电动机安装在钢结构上,钢结构符合保护接地的要求,可以作为电机保护接地使用,所以电机外壳接地是最直观,可靠的保护接地     内容的回复:

也就是说虽然接线盒已经接地,设备也在钢结构上,但是外壳也要再次接地,也就是重复接地,外壳接地的接地线能否直接接在钢结构上?还是需要专门地桩?谢谢老师讲解

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-15 13:22:51
10楼

在工业中有一个术语叫:等电位连接

现场所有金属设备:装置、塔器、平台、电机、管线都用接地镀锌扁铁连接成一个等电位网然后接地

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-07-15 15:19:49
11楼

接地很重要的。                    

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-07-16 19:31:38
12楼

重复接地能好点,很有必要

luzhandui2000

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2011年11月16日
发表于:2016-07-20 21:49:32
13楼

是的,需要接地的。否则可能危及人身安全。为了安全,隔离器设备外壳必须按要求接地。

家明

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2016年7月27日
发表于:2016-07-27 22:24:22
14楼

为了安全起见,既然设计了,肯定是有必要的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师