变压器断路器跳闸的检查及处理

    1.过电流继电器动作断路器跳闸

    (1)立即查明故障原因,如果是外部原因(如过载、外部短路及其他等),未发现内部短路现象及放电烧伤痕迹,应迅速联系恢复送电。

    (2)经检查确认是线路造成越级跳闸,可先切除故障回路,再迅速联系恢复送电。

    (3)如果发生二次母线及变压器出口引线短路时,应对变压器整体仔细检查,并作记录,进行全面试验。处理缺陷之后方能送电。

    2.差动继电器动作断路器跳闸

    (1)差动继电器在变压器投入时动作。

    1)如该变压器在投入运行之前已做过绝缘试验和差动保护试验,经检查又无异常现象,可再次送电;如果再次又动作,就不能再强送电,要检查清楚故障原因。

    2)如该变压器在投入运行之前未做过绝缘试验和差动保护试验,则应进行线路及变压器的绝缘保护试验合格后,才能再次投入。

    (2)差动继电器在变压器运行中动作。

    1)检查变压器的一、二次断路器之间是否有短路、闪络、放电等现象。

    2)检查套管、电缆头、断路器、电流互感器引线等是否有烧伤放电等现象。

    3)检查变压器的安全气道有无喷油、溢油现象,变压器外壳有无裂纹跑油现象。

    4)拉开一、二次隔离开关,对变压器做全面高压绝缘试验。

    5)检查结果是保护回路故障时,应做保护试验,合格后,才能投入运行;检查结果如果是电流互感器故障,则应更换互感器或检修合格后再投入运行。

    6)所有检查无异常,试验合格后,变压器可投入运行。

 