气体继电器动作的处理 点击:281 | 回复:3



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-07-14 08:52:40
楼主

气体继电器动作的处理

    1.轻瓦斯动作

    (1)因加油、滤油在24h内轻瓦斯动作,属正常现象。

    (2)轻瓦斯信号动作时,值班人员应立即查明原因,如因温度降低、漏油、侵入空气使信号发生,值班人员应及时报告调度,立即处理。

    (3)气体继电器内部存在气体时,应记录气量、鉴定气体颜色及是否可燃,并取气样和油样作色谱分析,同时报告主管领导。

    (4)如果气样为无色、无臭、不燃,经色谱分析确认是空气,则变压器可继续运行。

    (5)经分析气样确属变压器内部故障造成的(气体可燃,色谱分析证明含量超过正常值),请示领导,可考虑将变压器停运,或投入备用变压器。

    (6)停下来的变压器做进一步试验检查(可吊芯做全面检查分析)。

    2.重瓦斯动作

    (1)重瓦斯动作,表明变压器内部有大于0.71.2m/s的油流冲击到挡板式气体继电器,发生触点闭合,接通跳闸回路。这时要仔细检查变压器有无喷油现象,变压器内部绕组有无短路(匝间、层间短路故障)以及接地和分接开关接触不好等故障。立刻报告调度,作好记录和处理准备工作。

    (2)如果重瓦斯动作,又检查不出变压器本身有异常现象,就应该详细检查保护回路,做保护及高压绝缘试验,处理合格后,才允许送电。




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-07-16 21:18:28
1楼

现在多数使用干式变压器,气体传感器使用少了!

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-07-19 12:18:45
2楼

干式变压器现在用的越来越多了

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-07-19 12:52:09
3楼


引用 安全督察 的回复内容: 现在多数使用干式变压器,气体传感器使用少了!