气体继电器动作的处理
1.轻瓦斯动作
(1)因加油、滤油在24h内轻瓦斯动作,属正常现象。
(2)轻瓦斯信号动作时,值班人员应立即查明原因,如因温度降低、漏油、侵入空气使信号发生,值班人员应及时报告调度,立即处理。
(3)气体继电器内部存在气体时,应记录气量、鉴定气体颜色及是否可燃,并取气样和油样作色谱分析,同时报告主管领导。
(4)如果气样为无色、无臭、不燃,经色谱分析确认是空气,则变压器可继续运行。
(5)经分析气样确属变压器内部故障造成的(气体可燃,色谱分析证明含量超过正常值),请示领导,可考虑将变压器停运,或投入备用变压器。
(6)停下来的变压器做进一步试验检查(可吊芯做全面检查分析)。
2.重瓦斯动作
(1)重瓦斯动作,表明变压器内部有大于0.7~1.2m/s的油流冲击到挡板式气体继电器,发生触点闭合,接通跳闸回路。这时要仔细检查变压器有无喷油现象,变压器内部绕组有无短路(匝间、层间短路故障)以及接地和分接开关接触不好等故障。立刻报告调度,作好记录和处理准备工作。
(2)如果重瓦斯动作,又检查不出变压器本身有异常现象,就应该详细检查保护回路,做保护及高压绝缘试验,处理合格后,才允许送电。