1.现象

    热工仪表电源中断的现象有:热工仪表电源中断信号,报警信号不响,信号灯不亮,所有热工二次仪表失灵;热电偶温度表指示偏低,电接点水位表指示消失;所有开度指示到零,自动调节失灵,伺服机构电动操作不动;各记录仪表停止记录。

    2.原因

    发生仪表电源中断事故的原因有:仪表总电源保险丝熔断;与热工仪表对应的厂用电源故障;值班人员误操作等。

    3.处理

    当确认是仪表电源故障时,应做如下处理:立即联系热工人员迅速恢复电源;加强对就地热工机械仪表的监视,及时了解汽温、汽压的变化趋势,保持负荷稳定;切换自动调节为手动调节,以就地水位计为准,加强上下水位联系对照,手动调节给水,维持正常水位;稳定燃烧,稳定一、二次蒸汽减温水量,监视各热电偶表记和汽包就地压力变化,尽量保持汽温、汽压稳定;若因仪表电源中断,影响给煤机转速时,立即停炉;若给煤机电源仅中断一部分使部分给煤机转速降低,锅炉应根据情况相应减负荷维持运行;若因仪表电源故障,锅炉失去控制能力,无法维持运行时,或者锅炉、汽轮机的仪表电源同时故障时,应紧急停炉。