分接开关定期检修按什么规程来进行?其检修管理有哪些要求? 点击:110 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-07-07 14:56:55
楼主

OLTC应按下述要求进行定期检修。

    (1) OLTC定期检修执行的规程:①DL/T 574-2010;②DL/T 596-1996;③GB 50150-2006;④JB/T 8314-2008;⑤GB 10230. 1-2007;⑥GB/T 10230. 2-2007;⑦OLTC使用说明书和安装与检修说明书。

    (2)检修管理要求。OLTC定期检修管理按照电力行业DL/T 574-2010检修管理要求进行。

    1) OLTC的检修应参照变压器状态检修的原则,在OLTC运行年限和操作次数的基础上,全面考虑OLTC的各类运行信息,科学进行设备评价,依据设备评价结果,动态制定检修计划,合理安排状态检修计划和内容。

    2)运行中的OLTC的维修、调试应按本标准和安全工作规程、检修工艺及制造厂使用说明书所规定的有关内容、项目、标准进行工作与验收。

    3) OLTC维修:①OLTC每次检查、检修、调试或故障处理均应填写报告或记录。②从OLTC油室中取油样时,必须先放去排油管中的污油,然后再取油样,当其击穿电压或含水量不符合表15-1要求时,应及时安排处理。③换油时,先关闭油室与储油柜连接管路上的阀门,然后排尽油室及排油管中污油,再打开阀门利用储油柜里的油进行冲洗,注油后应静止一段时间,直至油中气泡全部逸出为止。如带电滤油,应中止分接变换,其油流控制继电器或气体继电器应暂停跳闸输出,同时应遵守带电作业有关规定,采取措施确保油流闭路循环,控制适当的油流速度,防止空气进入或产生危及安全运行的静电。在线滤油装置应检查渗漏油情况。④当怀疑OLTC油室因密封缺陷而渗漏,致使OLTC油位异常升高、降低或变压器本体绝缘油色谱气体含量异常超标时,可停止OLTC的分接变换,调正油位,进行跟踪分析。⑤用于绕组中性点调压的组合式OLTC,其切换开关中性线裸铜软线应加包绝缘。⑥切换开关芯体吊出,一般宜在整定工作位置进行。复装后加油前,应手摇操作,观察其动作切换状况是否正确,并测量变压器绕组直流电阻。变压器绕组的直流电阻一般应在所有分接位置测量,但在转换选择器工作位置不变的情况下,至少测量3个连续分接位置。当发现相邻分接位置的直流电阻值相同或有2个分接级电阻阻值时,应及时查明原因,消除故障。⑦OLTC操动机构垂直转轴拆动前,要求预先设置在整定工作位置,复装连接仍应在整定工作位置进行。凡是电动机构和OLTC分离复装后,均应做连接校验。连接校验前必须先切断电动机构操作电源,手摇操作做连接校验,正确后固定转轴,方可投入使用。同时应测量变压器各分接位置的变压比及连同绕组的直流电阻。⑧运行中的OLTC,结合变压器小修,进行3个循环分接变换操作。

    (3)检修前准备。

    1)检修前准备工作:明确检修性质、检修项目、工艺要求和质量标准;准备必要的工具及器具、仪器设备、材料备品和专用工具;组织人力、安排进度、落实责任和安全技术措施。

    2)检修前的检查、测试及其他事项:①根据检修目的,检查有关部位,查看有关缺陷情况,测量必要的数据并进行分析;②检查各部分密封及渗、漏油情况,并做好记录;③进行手动和电动分接变换操作,检查各部分动作的正确性;④记录分接位置,建议调整至整定工作位置。





安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-07-25 20:47:26
1楼

规则与程序必须要遵守,安全生产最重要!