固执的鱼
西门子200,怎么样装载SCR西门子200?应程序编译时无错误,下载是出现非致命错误95,缺少LSCR。
如下图
wwcsqwww
没有完整编写200的步进指令
回复内容:
对: wwcsqwww 没有完整编写200的步进指令 内容的回复!
应该有啊,我在OB1里面调用了S2.0代表的子程序,scr开头,如上图,中间有条件跳转SCRT,SCRE结尾,这样还不行吗,不知错在哪