进相器控制板检测故障及处理方法:
进相机触发板六个指示灯(发光二极管)具有故障指示功能。
进相机因故障退相后,指示灯所指示故障如下1:触发板六个指示灯正常闪亮而不能进相检测1) 控制板备妥输出信号是否正常;2) 检查与电机联锁线是否正常;3) 检查热过载电流继电器是否动作;4) 检查交流接触器KM4,KM3控制回路与触点是否接触良好。
2:自动退相后触发板上有指示灯亮检测1) 按下复位按钮复位;2) 关断主控板电源复位;
3:触发板第三个 指示灯亮温度故障检测1)可控硅温度是否过高,温度过高,等温度降低后再试进相操作;2)温度传感器是否完好,主控板T和VDD两脚是否有+18V电压,有+18V电压可短接T和VDD两脚试运行;3)主控板是否完好
4:触发板第四个 指示灯亮电源故障检测1) 进相机是否有输入电源,熔断器是否完好;2) 同步变压器输出是否正常;3) 主控板F1和F2脚是否有AC11V左右电压;
5:触发板第五个 指示灯亮断相故障检测1) 主控板±15V, VDD电压是否正常;电流互感器TA1,TA2,TA3的输出Ia,Ib,Ic是否有电压信号;2) 接触器KM3主触头是否接触良好。3) 触发板输出触发信号是否正常。
6:触发板一或第六个指示灯亮信号故障检测1) 主控板+15V,-15V是否正常;2) 电流互感器是否正常;3) 主控板是否完好。