发电厂电气自动装置同期点的设置和同期方式的设置 点击:177 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-06-16 16:44:23
楼主

发电机和变电站的诸多断路器中,并不是每个断路器都可用于并列。只有当断路器断开时,其两侧电压来自不同的电源,该断路器必须由同期装置进行同期并列操作才能合闸。这些担任同期并列任务的断路器,称为同期点。

    同期点和同期方式设置原则是:

    (1)直接与母线连接的发电机出口断路器、发电机一双绕组变压器单元接线的高压侧断路器以及发电机一三绕组变压器单元接线的各侧断路器应设为同期点。水电厂同时设有手动准同期、自动准同期和自动自同期;火电厂同时设有手动准同期和自动准同期。

    (2)两侧有电源的双绕组变压器低压侧断路器、三绕组和自耦变压器有电源的各侧断路器应设为同期点。其同期方式一般采用手动准同期。

    (3)母线联络断路器、母线分段断路器、旁路母线断路器应设为同期点,其同期方式一般采用手动准同期。

    (4)接在母线上且对侧有电源的线路断路器,应设为同期点,一般采用手动准同期方式,有些线路则采用半自动准同期方式。

    (5)对于110kV及以上线路,当设有旁路母线时,也可用旁路母线上的电压互感器进行同期并列。

    (6)多角形接线和外桥接线中,与线路相关的两个断路器,均设为同期点;3/2断路器接线的运行方式变化较多,一般所有断路器均设为同期点,且采用手动准同期方式。在变电站中,一般不考虑设置同期点。根据电力系统运行的要求,对需要经常并列或解列的断路器及调相机,可设置手动准同期装置。

 




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-06-17 20:41:17
1楼

学习了基础知识!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师