S7-200 CPU224 晶闸管输出能直接给电磁阀供电吗? 点击:904 | 回复:8



vickygl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2016-05-26 08:57:41
楼主

有个深深的疑问请教大家:

S7-200 CN CPU224 CN  DC/DC/DC (214-1AD23-0XB8) 这款应该是晶闸管输出型,以前我做过的控制方式,都是用输出接中间继电器线圈,再由继电器的通断来控制电磁阀的上电问题。

现在有个疑问,它的输出也是24V,不知道能不能直接给“ DC24V 2.5W”的电磁阀供电? 




王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-05-26 10:28:14
1楼

keyide!!!!!!!!!!!!

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-05-26 10:33:56
2楼

我们现场的PLC是CPU216DC/DC/DC,用了五年了没有问题

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-26 10:34:18
3楼

S7-200晶闸管输出的CPU输出电流0.75A,可以直接接2.5W的电磁阀。

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-26 10:59:10
4楼

可以的直接驱动2.5W的电磁阀,纠正一个叫法上的错误,是晶体管输出,不是晶闸管。晶闸管就是可控硅,一般是控制交流电压的。

vickygl

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2016-05-26 11:03:12
5楼


回复内容:

对: 王者之师-----懂一点点 keyide!!!!!!!!!!!! 内容的回复!

感谢热心帮助!

vickygl

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2016-05-26 11:03:41
6楼


回复内容:

对: 狼牙精神 S7-200晶闸管输出的CPU输出电流0.75A,可以... 内容的回复!

感谢热心帮助!

vickygl

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2016-05-26 11:04:03
7楼


回复内容:

对: 机器熊 可以的直接驱动2.5W的电磁阀,纠正一个叫法上的错误,... 内容的回复!

感谢热心帮助!

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-16 14:29:27
8楼

耐特ST-200系列的PLC,输出标称0.7A,实际持续负载能力为2A,瞬间负载能力可以达到6A, DC24 2.5W 的电磁阀的电流是0.1A ,所以它是完全可以胜任这种负载的启动的, 但实际使用中,由于电磁阀工作环境更差, 有可能使用过程中电磁阀故障,或者拉出的引线断开\破皮之类原因,可能导致短路,如果这类情况,就会使PLC产品相对容易故障了。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师