英威腾变频器485通讯的问题 点击:5688 | 回复:9



nq1962

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2016-05-14 16:09:11
楼主

本人刚刚学习PLC 一知半解,向大家请教。

FX2N与英威腾变频器RTU通讯,控制一台变频器一切正常,启动,停止,写入频率,读出频率,电压,电流都正常,可是增加第二台变频器控制程序后,(程序中有CRC校验码程序两段,一台变频器一段CRC校验码程序),变频器站号1的正常,站号2的变频器的启动,停止,写入频率正常,可是读频率,电压,电流不正常,主要问题表现读参数写入后没有回传数据。不知道问题出在什么地方,希望内行给分析一下。




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2016-05-14 16:53:16
1楼

第二台距离有多远,有没有把485通讯电阻跳线短接

nq1962

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2016-05-14 21:13:45
2楼

两台放在一起,距离两米左右,电阻没有接上


阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 445回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1413
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2016-05-15 10:27:19
3楼

校验程序做成子程序,然后调用

nq1962

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2016-05-15 10:42:24
4楼

两段CRC校验程序是子程序P1 P2,循环写入读取,第一条RS指令用M 继电器关闭,第二条RS指令就正常,能读出站号2的变频器的频率,电压,电流。是不是CRC校验程序写的不对。

艾迪尔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2015年12月10日
发表于:2016-05-17 15:05:20
5楼

基本上上是24c08存储器问题


nq1962

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2016-05-23 13:40:04
6楼

谢谢各位,问题已经解决。


狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-23 14:04:00
7楼


回复内容:

对: nq1962 谢谢各位,问题已经解决。 内容的回复!

希望楼主能否将问题原因及处理方法分享一下

nq1962

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2016-05-28 16:55:49
8楼

英威腾变频器一个参数设置没有反应,就是写参数不回传数据。读数据回传。设置后读,写数据照样回传数据。没有办法只好读,写分开两条RS指令。问题就解决了。现在控制三台英威腾变频器能满足需要。

小电工一只

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2018年10月28日
发表于:2018-10-28 21:11:47
9楼

积分不会涨怎么办