西门子S7-1200PLC触摸屏选型方案 点击:1683 | 回复:3



niki_334

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2016-05-13 09:32:22
楼主

西门子Smart IE系列触摸屏因为其突出的性价比,在工程中被广泛使用,但是它之针对Smart PLC和200 PLC这种小型系统,并不能使用在300和1200等PLC上。为了解决这种困扰,方便广大工控人更好的使用这款触摸屏,现在有一款“多功能交换机A型”产品,它不仅可以连接Smart IE触摸屏与S7-1200,还可以使S7-1200 PLC直接连接wincc上位软件,免去了使用OPC的烦恼!

 




niki_334

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2016-05-13 09:36:10
1楼

1、对于西门子SMART LINE触摸屏,在WinCC Flexible 中[连接]--〉[接口]选“以太网”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置IP地址 [例如:192.168.1.10] ,[循环操作]打对号“V”;另外Smartline触屏(HMI)的IP地址也应设置在同一段内,

例如:192.168.1.200 

niki_334

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2016-05-13 09:44:30
2楼

2、西门子SMART LINE触摸屏的[E、I、Q、M、V]与S7-300/1200 PLC的[E、I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过


    SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一 一对应关系

    SmartIE触摸屏 对应 S7-300/1200 PLC 
    Q区(0-32767) ---- Q区(0-32767) 
    I区(0-32767) ---- I区(0-32767) 
    M区(0-32767) ---- M区(0-32767)   

    V区(0-32767) ---- DB1 块......


3、V区与DB块映射选择 SWITCH:[0-5] 西门子smartIE触摸屏的V区与S7-300/1200PLC的DB块的对应关系选择开关
     该设置仅对西门子Smartline触摸屏有效 。
     当SWITCH=0时:V0--V32767 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX32767 
     当SWITCH=1时:
     V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度99 
     V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99 
     V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99 
     ................................... 
     V32600--V32699 对应 DB326.DBX0--DB326.DBX99 
     ...................................
     当SWITCH=2时:
     V0--V999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX999 长度999 
     V1000--V1999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX999 
     V2000--V2999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX999 
     V3000--V3999 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX999 
     .......................................... 
     V16000--V16999 对应 DB116.DBX0--DB116.DBX999 
     ............................................
     当SWITCH=3时:
     V0--V9999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX9999 长度9999 
     V10000--V19999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX9999 
     V20000--V29999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX9999 
     V30000--V32767 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX2767
     当SWITCH=4时:混合长度
     V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度99 
     V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99 
     V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99 
     ................................... 
     V2600--V2699 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX99 
     ....................................... 
     V9900--V9999 对应 DB99.DBX0--DB99.DBX99 
     V10000--V10999 对应 DB110.DBX0--DB110.DBX999 长度999 
     V11000--V11999 对应 DB111.DBX0--DB111.DBX999 
     V12000--V12999 对应 DB112.DBX0--DB112.DBX999 
     V13000--V13999 对应 DB113.DBX0--DB113.DBX999
     V19000--V19999 对应 DB119.DBX0--DB119.DBX999 
     V20000--V29999 对应 DB120.DBX0--DB120.DBX9999 长度9999 
     V30000--V32767 对应 DB130.DBX0--DB130.DBX2767 长度2767
     当SWITCH=5时:常用设置,从DB10开始对应(V0xxx-DB10/V32xxx-DB42)
     V0--V999 对应 DB10.DBX0--DB10.DBX999 长度999 
     V1000--V1999 对应 DB11.DBX0--DB11.DBX999 
     V2000--V2999 对应 DB12.DBX0--DB12.DBX999 
     V3000--V3999 对应 DB13.DBX0--DB13.DBX999 
     ........................................ 
     V16000--V16999 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX999 
     ..........................................
注:连接V4.0以上版本的PLC时,需要将博图V13中的设备组态--->属性--->连接机制---->允许从远程伙伴(PLC、HMI、OPC、...)
     使用PUT/GET通讯访问打上勾。如下图所示:

农民儿子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:763
  • 注册:2016年4月30日
发表于:2016-05-25 21:01:58
3楼

谢谢楼主无私分享!!!!!