楼主

故障描述,轧钢车间冷床电机一主一从,主柜报故障F043(EMF制动值过高),故障值51228,复位后开机依旧报F043,故障值51222.用P820屏蔽了F043后开机开始报F048(编码器或电缆故障),值为2,更换编码器和电缆后依旧报F048.再次更换编码器和CUD1板。最后将参数板也换掉并重新下载了参数,问题依旧,



楼主最近还看过



wangwei8888

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2021-07-04 07:58:45
1楼

电机电枢主回路的问题,已经查明白