请问安川变频器可以直接正反转端子设定频率吗?

   控制要求10HZ,25HZ,50HZ三种频率,但是电路图中只有两个段速,还有模拟量给定,请问另一个速度怎么给定 ?

另外将端子的H1-08的参数设为71,速度转矩切换控制的时候,08端子闭合后断开是由PLC控制还是自己延时断开

谢谢




ben110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2016-05-10 07:42:42
1楼
  1. 多段速控制在变频器参数设定3段速,通过对应端子激活3段速。

  2. 请看看手册

    希望能帮到你。

jack-lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2016-05-10 16:58:52
2楼
按你的要求就,不好理解,多段速一般是另外用2个多功能端子来做3段速

GK流浪汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2016-05-11 00:06:21
3楼

安川变频器可以直接在模拟量输入端子给定-10V-10V设定频率为-50HZ-50HZ;

模拟量设定频率的优先级低于多段速(可做多多段速的第一段),多段速端子断开后,可由模拟量来设定频率

Chris1838

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年5月06日
发表于:2016-05-11 11:46:27
4楼


回复内容:

对: GK流浪汉 安川变频器可以直接在模拟量输入端子给定-10V-10V... 内容的回复!

请问多段速端子闭合之后需要断开模拟量吗?还有转矩控制和速度控制切换模式下,断开转矩控制后,输入模拟量代表什么?

hangxingsoaring

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年10月06日
发表于:2016-12-11 15:33:01
5楼

参数设置的问题,3段速至少需要3个端子,其中一个是启动,启动时一个速度, 另外两个端子,随意组合, 你参数得匹配相应的组合。

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2017-01-13 13:56:13
6楼

尊敬的客户:


       您好!

 
       安川变频器可以直接正反转端子设定频率,但是只能一个速度;

       两个段速可以有四个组合:00,10,01,11;   
       08端子闭合后断开是由PLC控制的。

----------------------------------------------------------------------
安川电机客户咨询中心

上海市黄浦区万荣路700号D2幢

TEL: 4008213680 FAX:021-53852008

MAIL:customer@yaskawa.com.cn


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30 ; 12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------